Los magnetos y diferenciales no provocan sobretensiones. Si fuera un problema de sobretensiones se te habrían quemado más cosas.
El fusible de la caldera puede fundirse por alguna avería interna de esta.
El cuadro esta bien, es decir, no cumple la normativa por faltar IGA, pero técnicamente es correcto.
Si lo quieres mejorar bastaría con montar un IGA en lugar del ICP.
El IGA en principio se pone de 25A mínimo. Solo si fuera una instalación antigua con cable desde contador más delgado de 6mm2, estarías obligado a poner uno de menos amperaje.