09 Dic 2017, 18:56
Se puede poner tanto ID primero y MT después, y también MT primero e ID después.
Si pones primero el magnetotérmico podría pasar que si alguien prueba el salto del diferencial y no se fija que el magneto esta bajado, podría pensar que esta averiado.
Pero por otra parte, un magnetotérmico esta fabricado con polos individuales unidos entre sí, lo que aisla muy bien cada fase. En cambio en un diferencial los 4 cables pasan por un toroidal. Por lo tanto un fallo dentro del mismo interruptor y que pueda hacer cortocircuito es mucho más probable con un diferencial que con un magnetotérmico.
Para alimentar un subcuadro, el diferencial aguas arriba de la línea hacia el cuadro, debe ser selectivo, es decir debe ser de menor sensibilidad que los del cuadro y con algo de retraso en tiempo de disparo.
Saludos