sercasti escribió:Hola, un cable dentro de mi horno eléctrico se deterioró y entró en contacto con el frente metálico del horno, lo que causó que el disyuntor diferencial de mi edificio interrumpida la energía.
Lo que me da curiosidad es que también tengo un disyuntor diferencial dentro de mi apartamento, y entiendo que ese disyuntor debería haber reaccionado antes que el disyuntor del edificio, que esta mucho más lejos.
Para mí sorpresa, resulta que el disyuntor de mi apartamento es de 100A, y el de mi edificio es de 40A.
Es simplemente la diferencia de Amperes? Debería poner uno más sensible en mi apartamento? O no importa los Amperes, debería saltar igual?
Hola, depende de la sensibilidad del disyuntor diferencial, que generalmente es de 30mA. Justamente, la función de un disyuntor diferencial es detectar la diferencia de intensidad entre un punto A y un punto B. Si la intensidad en el punto A es 10A, la intensidad en el punto B tiene que ser 10A. Siempre hay una leve variación de intensidad entre ambos puntos pero si el disyuntor diferencial tiene una sensibilidad de 30mA la variación tiene que ser menor que 30mA para que no se te corte la electricidad.
El disyuntor diferencial de tu apartamento es de 100A y tiene una sensibilidad de probablemente 300mA, y el de tu edificio es de 40A y tiene una sensibilidad de 30mA, es por eso que este último reacciono antes.
100A para tu apartamento es demasiado, nunca vas a tener tanto consumo. Te recomiendo que lo cambies por uno de 40A o de 63A. Estos tiene sensibilidad de 30mA.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk