luisgrampa1
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 24
Registrado: 10 Dic 2017, 20:01
Ubicación: Barcelona

Neutro

21 Dic 2017, 17:33

Hola, tengo una duda sobre el neutro.
Leí que el neutro es por donde la corriente regresa después de la carga, y a 0 voltios. Una de mis dudas es, ¿como puede ser que si entran 220 V salgan 0 V?
Otra duda que tengo es como funciona el neutro. Se que cuando hay un des balance de tensión en las tres fases aumenta la tensión en el neutro, ¿pero como? ¿Por que? ¿De que manera se va parte de la tensión al neutro para balancearse?
Y mi ultima duda es, ¿por que si pongo un interruptor en el neutro de una lampara, al cortar el interruptor esta se apaga? Si le llega corriente por el vivo, ¿no debería quedar prendida igual? Es decir, ¿el interruptor no debería ir en el vivo para que este cumpla su función?

Espero que puedan ayudarme. Gracias.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Fusible
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 382
Registrado: 19 Jul 2017, 23:24
Ubicación: Illes Balears

Re: Neutro

21 Dic 2017, 18:37

(en todo lo que hablaré en adelante, estamos suponiendo que tenemos una instalación a 230V monofásica moderna con Fase y Neutro):

El neutro viene del centro de transformación, (dentro del CT vendría de la conexión en triángulo de los transformadores, pero como tenga que explicar eso, no acabamos hoy...)
Normalmente el neutro también se pone a tierra en el CT (y en más sitios y también hay muchos tipos de conexiones entre neutro y tierra, pero vuelta a lo mismo... vamos al grano).

Dicho eso, el voltaje no es más que la diferencia de potencial entre dos "cosas", en este caso si colocamos un voltímetro entre fase y neutro obtendremos 230V, y los aparatos necesitan un potencial de 230V para que funcionen. Cuando a un aparato le metes 230V por la fase, no salen 0V por el neutro... Si un aparato está encendido significa que hay un circuito cerrado, por ese circuito está circulando ahora una corriente determinada,
con el aparato encendido:
- si colocas un voltímetro en un punto A del neutro y en un punto B del neutro, tendrás 0V porque está al mismo potencial,
- si colocas un voltímetro en el punto A y otro lo tocas con la mano o lo pones que toque la pared, verás que el potencial sube (sobre 80 por ponerte un ejemplo),
- si cortas el cable del neutro (no lo hagas con un aparato encendido), y pones el voltímetro en ambos extremos, obtendrás 230V (o un poquito menos), porque al no estar cerrado el circuito, existe un potencial entre un punto y otro de 230V.

Si a una lámpara, no le cortas la fase sino el neutro, probablemente si es LED o fluocompacta, se pueda ver una pequeña luminiscencia, pero nunca encenderá si no conectas el neutro ya que en ese momento el circuito está abierto y por lo tanto no puede circular la corriente.

Sobre lo del "desbalance" del neutro, no entiendo eso. Si en una instalación trifásica + neutro, no están las tres líneas compensadas no modifica nada al neutro, ya que el neutro siempre tendrá 0V.


Ojo! Aunque me gusta dar información de cómo actuar ante una avería o incluso como podría ser reparada, recomiendo llamar a un electricista cuando se tengan dudas.
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Neutro

21 Dic 2017, 20:27

Ahora por un momento olvidate de fases y neutro y la red eléctrica.
Imagina un alternador monofásico y una carga que puede ser una vivienda, son 2 hilos que transportan la electricidad.
Las cargas funcionan por que esos dos cables forman un circuito cerrado. Si cortas uno de los dos hilos, cualquiera de ellos, el circuito se abre y la corriente no puede cerrar el circuito.
La electricidad son como 2 poleas, para que una haga girar si la otra debe haber una correa entre las dos, un lado que va y otro que vuelve.

El neutro se hace conectando un hilo a tierra, de esta manera el hilo puesto a tierra no tiene tensión y el otro si.

Por que en una red trifásica el neutro puede llevar algo de tensión? Por que si las 3 fases están muy desequilibradas, por el neutro circula toda la corriente del desequilibrio de fases. Entonces al pasar carga por el neutro, por la propia resistencia ohmica del cable del neutro, aumenta la tensión neutro-tierra.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Neutro

21 Dic 2017, 20:58

Haz una prueba fácil, en un enchufe lejano al cuadro de tu casa, conecta una carga de potencia, como una estufa. Conectala a través de un ladrón. Con la estufa en marcha, mide tensión neutro-tierra en el cuadro general y luego mide tensión neutro-tierra en el ladrón donde esta conectada la estufa. Veras que en el enchufe el neutro tiene algo más de tensión a tierra que en el cuadro general.
Saludos


 
Ofuscado
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 36
Registrado: 24 Feb 2016, 15:34
Ubicación: Salamanca

Re: Neutro

21 Dic 2017, 21:31

Fusible escribió:
...
El neutro viene del centro de transformación, (dentro del CT vendría de la conexión en triángulo de los transformadores, pero como tenga que explicar eso, no acabamos hoy...)
...

Creo que has sufrido un lapsus. Los devanados de BT en los transformadores de distribución, se disponen en conexión estrella, o zig zag. Son los que proporcionan una conexion de neutro, no así la conexión en triángulo.
Salud os.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Neutro

21 Dic 2017, 21:54

Si nos referimos al primario, puede haber conexión triángulo.

Aunque fuera de España, como cosa rara en algunos países existen transformadores con secundario en triangulo o incluso en V.
Se puede poner una fase a tierra o también la toma media de uno de los devanados. Con esta última opción se puede obtener un neutro, aunque no es como en estrella. Por ejemplo suponiendo un secundario en 460V, la toma media da con 2 fases 230V, y con la tercera 400V. En USA seria un secundario de 240V, 120V con 2 fases y 208V con la tercera.
Pero hoy en día se prefiere la conexión en estrella y los países que conservan estos transformadores lo van cambiando.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Fusible
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 382
Registrado: 19 Jul 2017, 23:24
Ubicación: Illes Balears

Re: Neutro

22 Dic 2017, 15:22

Ofuscado escribió:
Fusible escribió:
...
El neutro viene del centro de transformación, (dentro del CT vendría de la conexión en triángulo de los transformadores, pero como tenga que explicar eso, no acabamos hoy...)
...

Creo que has sufrido un lapsus. Los devanados de BT en los transformadores de distribución, se disponen en conexión estrella, o zig zag. Son los que proporcionan una conexion de neutro, no así la conexión en triángulo.
Salud os.

Efectivamente, me refería a conexión estrella...


Ojo! Aunque me gusta dar información de cómo actuar ante una avería o incluso como podría ser reparada, recomiendo llamar a un electricista cuando se tengan dudas.