Josee escribió:Hola!
Ayer abri un cuadro en un piso de un familiar para hacer un apriete de bornas y veo que en ninguno de los cuatro circuitos, baja ningun cable de tierra ni tampoco sube cable de tierra hacia la vivienda.
Compruebo con el polimetro fase y tierra 230v y neutro y tierra sobre 0v. Pongo la punta en fase enchufe y punta en el grifo y me da 230v, en un enchufe de cuarto de baño, pruebo en continuidad entre tierra enchufe y grifo y me da continuidad, pero lo curioso esq hago la misma prueba en la cocina y no hay continuidad.
Que ocurre aqui, la toma de tierra en este piso esta en las tuberias? todo viene porque en la toma de 25 amperios de horno y vitro (solo hay horno) hay una derivacion y lo curioso esque no salta diferencial, el diferencial lo veo bien.
Gracias un saludo.
Buenas a todos:
Creo que no se trata de un esquema TT (tierra-tierra), por lo que dices tiene toda la pinta de ser un esquema TN (puede ser TN-S, TN-C o TN-C-S) ya que dices que no hay tensión entre neutro y tierra y puesto que dices que hay tensión entre fase y grifo (masa) de 230V.
En estos casos se recomienda conectar el conductor de protección a tierra en el punto de entrada de cada edificio.
Lo raro o malo es que no puede ser esquema TN-S puesto que no ves conductores de tierra en el cuadro, pero los otros dos esquemas, TN-C y TN-C-S no usan diferenciales!
Échale un vistazo.
Un saludo!