juliodiez escribió:solo puntualizar lo que ha dicho bombilla
segun me dijo un tecnico de empresa distribuidora , el voltaje entre neutro y tierra puede llegar a 24 V ,que a partir de hay es cuando hay bque llamar (normalmente en estas averias suele dar mas de 70 V )
Hola, no se en redes de distribución BT cuanto es lo máximo admisible pero en viviendas según el REBTcreo recordar que son 5v entre neutro y tierra.
Hace un tiempo en un chalet que hicimos teníamos un problema parecido. Nosotros no nos habíamos dado cuenta pero en el transcurso de la obra casi al final, se acercaron unos vecinos a preguntarnos si habíamos hecho algo en la linea que a ellos les hubiera podido estropear los motores de sus pozos de casa y los telefonillos ya que a varios se les había estropeado.
Al día siguiente instalamos la pica de tierra y hicimos la correspondiente medición, Todo correcto.Pero al medir en un enchufe interior entre neutro y tierra teníamos 170v, medimos en el contador y igual, había una fase derivada a tierra y al día siguiente estaba solucionado el problema.