ASUS escribió:Pues, mejor cambias ese diferencial, por diferencia de potencial entre entrada y salida del diferencial tiene de disparar,
como sabrás no hagas ese puente entre la fase y el tierra
El diferencial es nuevo y salta con el test y con una bombilla entre fase y tierra.
La verdad es que yo también me quedé como el emoticono que has puesto, pero ya te digo, en este pueblo he encontrado una red impecable. Y te diré más, midiendo en la entrada en el cuadro, las 3 fases daban exactamente la misma tensión de 231V.
Neutros con tan poca tensión a tierra o incluso nula, lo he visto otras veces, pero en trifásico de 230V, en donde el neutro casi no se utiliza, pero algo así nunca me lo he encontrado con 400V (en red pública y aérea).
La explicación que yo le doy es que al ser tan bueno el neutro, no hay tensión entre neutro y tierra y no hay circulación de corriente.
No lo he probado pero seguro que si esa instalación la pongo a plena carga (en una sola fase), habrá caída de tensión en el neutro de la acometida y DI, aparecerá algún voltio entre neutro y tierra, y entonces si que dispararía el diferencial al hacer un puente fase-tierra.
Saludos