JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.

Más información



distribucioneselectricas.com

 
Ronald
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 17 Nov 2017, 01:49
Ubicación: Otra

Llave termomagnética de 32 amperios y de 20

09 Ene 2018, 02:43

Tengo una llave termomagnetica general de 32 Amperios
y una de tomacorrientes de 32 A
una de iluminacion de 20 A


tengo 16 tomacorrientes y 21 focos, pero voy a agregar 12 tomacorrientes más y 17 focos.
estan bien esas llaves termomagneticas o debo cambiarlas? los alambres son de 14 y 12 respectivamente y solo tengo 1 refrigerador, un equipo de música, una licuadora y una lavadora conectadas  a un solo circuito. 
garcias 220 voltios perú


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 2409
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Llave termomagnética de 32 amperios y de 20

09 Ene 2018, 02:55

Vas a quemar tu casa! El cable #14 soporta 16A y el #12 20A.
Aunque la línea de enchufes lleve cable #12 debe ponerse magnetotérmico de 16A, ya que ese es el límite de los enchufes.
Saludos




 

 


distribucioneselectricas.com