Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
daute
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 16 Ene 2018, 12:49
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: protección de la vivienda

17 Ene 2018, 11:52

Ahh!!!  vale,
No obstante, yo me refería a colocar en el cuadro de mandos principal, despues del diferencial trifásico, un magnetotérmico en el neutro y azul, que es fase1, despues otro magnetotérmico entre el neutro y marrón, que es fase2 y otro magnetotérmico entre neutro y negro, que es fase3, de esa manera quedaría protegida cada una de las plantas.
No se como lo ves???
saludos


 
Avatar de Usuario
pxp
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 29
Registrado: 27 Abr 2016, 20:21
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: protección de la vivienda

19 Ene 2018, 10:34

daute escribió:
tiopepe escribió:
Iba a decir una burrada, ¿dices que nunca salta el diferencial?, yo llamaría a un electricista y que empiece por mirar esos diferenciales ilegales de 300 mA

Hola tiopepe!!!
El diferencial de 300mA, es de reciente adquisición en establecimiento garantizado, marca "GeneralElectric" y su boton de test funciona perfectamente
un saludo

No ponemos en duda que el diferencial funcione, el problema es que los diferenciales de 300 mA protegen contra incendios pero no evitan peligros para contactos indirectos para personas.
Está establecido que para personas, una corriente superior a 30 mA puede producir que no puedas soltarte en caso de contacto
Imagen


José Pascual López - Ingeniero en Jackass
 
daute
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 16 Ene 2018, 12:49
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: protección de la vivienda

19 Ene 2018, 18:20

Ahora si te entiendo, muchas gracias pxp, un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: protección de la vivienda

20 Ene 2018, 17:36

daute escribió:
Ahh!!!  vale,
No obstante, yo me refería a colocar en el cuadro de mandos principal, despues del diferencial trifásico, un magnetotérmico en el neutro y azul, que es fase1, despues otro magnetotérmico entre el neutro y marrón, que es fase2 y otro magnetotérmico entre neutro y negro, que es fase3, de esa manera quedaría protegida cada una de las plantas.
No se como lo ves???
saludos


Como ya te dije, eso no se puede montar.
Y mucho menos poner interruptor en el neutro.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: protección de la vivienda

20 Ene 2018, 17:38

pxp escribió:
daute escribió:
tiopepe escribió:
Iba a decir una burrada, ¿dices que nunca salta el diferencial?, yo llamaría a un electricista y que empiece por mirar esos diferenciales ilegales de 300 mA

Hola tiopepe!!!
El diferencial de 300mA, es de reciente adquisición en establecimiento garantizado, marca "GeneralElectric" y su boton de test funciona perfectamente
un saludo

No ponemos en duda que el diferencial funcione, el problema es que los diferenciales de 300 mA protegen contra incendios pero no evitan peligros para contactos indirectos para personas.
Está establecido que para personas, una corriente superior a 30 mA puede producir que no puedas soltarte en caso de contacto
Imagen



Una corriente superior a 30mA no es que te pueda dejar pegado, es que directamente te puede matar!!
Saludos


 
Avatar de Usuario
pxp
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 29
Registrado: 27 Abr 2016, 20:21
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: protección de la vivienda

22 Ene 2018, 11:57

Esta es la curva de la norma UNE/IEC 60479 con explicación de los sectores entre curvas:
Adjuntos
1.png
2.png


José Pascual López - Ingeniero en Jackass
 
Avatar de Usuario
pxp
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 29
Registrado: 27 Abr 2016, 20:21
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: protección de la vivienda

22 Ene 2018, 11:59

A partir de los 30mA empiezan los riesgos. Recordemos que esto es para la media poblacional, alguien con menor impedancia por circunstancias dadas podría ser mas vulnerable.
De todas formas lo seguro es que el diferencial de un cuadro de una casa debe ser de 30mA.
Mejor prevenir que enterrar.


José Pascual López - Ingeniero en Jackass
 
Avatar de Usuario
Emecordoba
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 263
Registrado: 12 Ene 2010, 01:33
Ubicación: Córdoba
Ubicación: Córdoba

Re: protección de la vivienda

22 Ene 2018, 23:51

Bombilla escribió:
Así es, pero solo el diferencial que da a los circuitos, este debe ser de 30mA. Lo que es 40 es la corriente que soporta el diferencial, 40A.
El diferencial que alimenta a los subcuadros puede ser de 300mA, siempre que en los subcuadros hayan diferenciales de 30mA.

Es por seguridad, ya que al ser de mayor sensibilidad saltarán antes ante una fuga. También se exige por norma que sean de 30mA, de ahí el comentario de diferenciales ilegales de Tiopepe, no es que los hayan traído de contrabando.
Saludos
Buenas noches bombilla, un placer saludarte de nuevo.
He leído lo de los 2 diferenciales, 1 de 300mA que alimentaría a uno de 30mA de un subcuadro...
Hasta ahora tenia entendido que los diferenciales no se podian montar en "cascada" porque "saltan".

Hace años fui a una avería precisamente por este motivo...
En una instalación alguien alimentó un 2P 30mA de un cuadro aguas arriba que tenía también un 2P 30mA.
En esa ocasion quité el segundo diferencial y se solucionó el problema.
Es cierto aquello de que los diferenciales no se "toleran" unos a otros al estar en cascada y generan una perturbación que los puede hacer saltar?

Siempre he escuchado eso y de momento me ha ido bien, no se si es correcto este razonamiento.
Un saludo.

Enviado desde mi LG-E975 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
pxp
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 29
Registrado: 27 Abr 2016, 20:21
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: protección de la vivienda

24 Ene 2018, 12:15

Hola:

Para asegurar la selectividad entre diferenciales debe cumplirse que el diferencial de aguas abajo tenga menos sensibilidad que el de aguas arriba (hay que recordar que la probabilidad de que el diferencial salte comienza a la mitad del valor de la sensibilidad, hasta el 100% de probabilidad que es la sensibilidad)
Además, debe de haber selectividad en los tiempos de actuación, el de aguas abajo siempre debe actuar antes.

En tu caso debías de tener una corriente residual o diferencial entre 150 y 300 mA y ambos diferenciales saltaban simultáneamente debido a su curva de actuación.

Un saludo!


José Pascual López - Ingeniero en Jackass
 
Magical
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 27 Ene 2018, 17:27
Ubicación: Almería
Contactar:

Re: protección de la vivienda

27 Ene 2018, 17:38

Busco técnico en España