Bombilla escribió:Así es, pero solo el diferencial que da a los circuitos, este debe ser de 30mA. Lo que es 40 es la corriente que soporta el diferencial, 40A.
El diferencial que alimenta a los subcuadros puede ser de 300mA, siempre que en los subcuadros hayan diferenciales de 30mA.
Es por seguridad, ya que al ser de mayor sensibilidad saltarán antes ante una fuga. También se exige por norma que sean de 30mA, de ahí el comentario de diferenciales ilegales de Tiopepe, no es que los hayan traído de contrabando.
Saludos
Buenas noches bombilla, un placer saludarte de nuevo.
He leído lo de los 2 diferenciales, 1 de 300mA que alimentaría a uno de 30mA de un subcuadro...
Hasta ahora tenia entendido que los diferenciales no se podian montar en "cascada" porque "saltan".
Hace años fui a una avería precisamente por este motivo...
En una instalación alguien alimentó un 2P 30mA de un cuadro aguas arriba que tenía también un 2P 30mA.
En esa ocasion quité el segundo diferencial y se solucionó el problema.
Es cierto aquello de que los diferenciales no se "toleran" unos a otros al estar en cascada y generan una perturbación que los puede hacer saltar?
Siempre he escuchado eso y de momento me ha ido bien, no se si es correcto este razonamiento.
Un saludo.
Enviado desde mi LG-E975 mediante Tapatalk