CristianAlonso escribió:holas.
las mediciones que has realizado son normales, la toma de tierra de tu instalación tiene que tener unos valores de resistencia de puesta a tierra para cumplir la normativa, como indica la GUIA BT 26,
inferior a 15 ohmios para instalaciones con pararrayos.
inferior a 37 ohmios para instalaciones sin pararrayos.
se recomienda realizar revisiones de los valores de la resistencia de tierra, ya que estos podrían modificarse por diferentes factores, como pueden ser la corrosión de los electrodos, o cambios en la composición del terreno.
para realizar la medida de la resistencia de tierra se usa el telurometro.
y como dato añadir que el valor de la resistencia de tierra si es buena, no debería dar tensiones de contacto, superiores a: 24v en local o emplazamiento conductor, y 50v en los demás casos, tal como especifica el reglamento electrotécnico de baja tensión ITC-BT-18 apartado 9.
una de las funciones que una buena toma de tierra es limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar las masas metálicas.
como bien dice bombilla seria aconsejable que lo revise un técnico.
esta claro que el protector necesita una tierra, para su correcto funcionamiento,
CristianAlonso escribió:holas.
las mediciones que has realizado son normales, la toma de tierra de tu instalación tiene que tener unos valores de resistencia de puesta a tierra para cumplir la normativa, como indica la GUIA BT 26,
inferior a 15 ohmios para instalaciones con pararrayos.
inferior a 37 ohmios para instalaciones sin pararrayos.
se recomienda realizar revisiones de los valores de la resistencia de tierra, ya que estos podrían modificarse por diferentes factores, como pueden ser la corrosión de los electrodos, o cambios en la composición del terreno.
para realizar la medida de la resistencia de tierra se usa el telurometro.
y como dato añadir que el valor de la resistencia de tierra si es buena, no debería dar tensiones de contacto, superiores a: 24v en local o emplazamiento conductor, y 50v en los demás casos, tal como especifica el reglamento electrotécnico de baja tensión ITC-BT-18 apartado 9.
una de las funciones que una buena toma de tierra es limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar las masas metálicas.
como bien dice bombilla seria aconsejable que lo revise un técnico.
esta claro que el protector necesita una tierra, para su correcto funcionamiento,
Hola Cristian, mas abajo envío los datos del protector que deseo montar, espero sea correcto para mi intención de proteger los aparatos electrónicos de la casa (Tengo una foto pero no se como adjuntarla). Gracias por vuestros consejos.
Modulo protector sobretensión permanente + IGA monofásico marca PEN 2x40A 230Vac. Ref. DZ47-2IGA40OU Consisten en un magnetotérmico de 2 polos con un
modulo de sobretensión permanente acoplado de
forma fija (No desmontable).
El magnetotérmico dispone de un poder de corte de
6000KA, y el modulo en su conjunto ocupa 3 módulos
(3x18mm)