Saludos a todos: En instalaciones sin toma de tierra, el REBT prohíbe la colocación de diferenciales de 300ma.? Obliga pues a colocarlos de 30ma.? Gracias.
Entonces todavía con más razón debe ser de 30mA. De todas formas si a la instalación se le va a hacer nuevo boletín o certificado, dudo que admitan la falta de tierra. Si la instalación ya está en marcha, seria aconsejable instalar puesta a tierra y el tercer cable a los circuitos y enchufes. Saludos
con tipo de instalación me refería a si es vivienda, un local u otras, bueno, igualmente, tal como dice bombilla de led habría que estar loco para firmar un boletín en una instalación sin toma de tierra. saludos