Fusible escribió:Borch206 escribió:Hombre, el diferencial sin existir toma de tierra difícil que te dispare...
Un interruptor diferencial no necesita una toma de tierra para que salte, salta cuando la corriente que entra por la fase no es la misma que sale por el neutro (en uno monofásico), una lavadora por ejemplo puede derivar una fase a la carcasa y fugarse la corriente por el suelo o por las mismas tuberías (cuando tienen latiguillo metálico). También puede saltar por muchos otros motivos sin tener tierra (tomas de corriente en el exterior, humedades en cajas de registro o puntos de luz...)
El motivo por el que se coloca la toma de tierra es para crear un camino con la menor resistencia posible para que la corriente circule y salte antes el diferencial. Garantizando que si se fuga la corriente por la carcasa de la lavadora por ejemplo va a saltar el diferencial y no estas a expensas de si saltará o no.
Un saludo
Siempre y cuando en el transformador exista toma de tierra.
Me reafirmo, sin existir toma de tierra difícil que dispare...
Sin toma de tierra en casa (y con toma en el trafo) es posible que al no detectar adecuadamente las derivaciones, los disparos del diferencial se produzcan por contacto indirecto a través de las masas bajo tensión (en caso de fallo), con lo que unos buenos latigazos los tienes casi asegurados.
Aunque esto también lo logras con instalaciones en perfecto orden y algún chapucero olvidándose de conectar el cable brasileño...