14 Jun 2018, 11:51
Yo entiendo la puesta a tierra como una mejora al dispositivo diferencial, que hace 40 años no se montaba y con el uso del diferencial las instalaciones eran también seguras, pues si, si bien se daba que la avería no drenara la corriente al suelo o paredes para que actuará el ID, pues mantenía la tensión la carcasa del electrodomestico esperando a la persona que hiciera de puesta a tierra, recibiendo la descarga, y actuando el diferencial, el tema esta si en el tiempo adecuado, pues dependeríamos de ello. Actualmente la puesta a tierra es primordial, pues ya no solo conectamos lamparas incandescentes o alguna que otra estufa, o la tele analogica antigua, ahora se conectan muchos receptores de electronica de potencia que fugan en su funcionamiento corrientes hacia el chasis del equipo y si no tiene linea de descarga estas carcasas se cargaran pudiendo dar un calambre en algún momento determinado.
Esta claro que para ese termo eléctrico, siempre que el termo en su parte eléctrica, mantenga sus aislamientos perfectos no hará uso de la puesta a tierra, pero si degrada un aislamiento y no existe la puesta a tierra, podrá dejar en tensión la tuberías de agua tanto si están son metálicas como si no, pues según que aguas si tienen mucha cal, pueden transmitir la electricidad. Y por tanto riesgo de electrocución cuando estemos dentro de la ducha .
Saludos.