Página 1 de 1

Intensidad de magnetotermicos cuadro electrico

Publicado: 06 Jun 2018, 08:58
por rimaupe
Buenos días, me han realizado un cambio de trifásica a monofásica en mi vivienda y al adaptar el cuadro me han cambiado los magnetotérmicos y me gustaría saber si me los han puesto con la intensidad adecuada, detallo cada uno de los magnetotérmicos que me han puesto:
La distribución de los circuitos es la siguiente, he puesto número en las fotos a ver si me decís que es correcta la intensidad de loan magnetos y a ver si la sección de los cables os parece correcta si la podéis apreciar en las fotos:
1.Horno encimera: 25A
2.Lavadora: 16A pero antes tenía 20A
3.Lavavajillas:16A pero antes tenía 20A
4.Nevera: 10A
5.Split grande Aire acondicionado de 18,5A: 25A pero antes tenía 32A
6.Tengo 2 enchufes de comedor que creo que antes los utilizaban para enchufar acumuladores de calor, y 4 enchufes de comedor donde va conectado TV, DVD... : 20A pero antes tenia 25A
7.Enchufes y luz aseo principal, varios enchufes de habitaciones (no todos los enchufes de las habitaciones) que pienso que es donde antes conectaban los acumuladores de calor, enchufes de un pequeño pasillo y enchufe donde se enchufaba antes la televisión: 20A pero antes tenía 25A
8.Split mediano aire acondicinado 3,6A, 2 de 3 enchufes de aseo secundario, dos enchufes más de la casa y enchufe de la secadora: 16A pero antes tenía 25A
9.Enchufe del termo de gas, alumbrado de la casa, y total de enchufes de la casa exceptuando los enchufes que he nombrado antes: 16A pero antes tenía 15A

Decir que el anterior propietario no tenía puntos de luz en algunas habitaciones y utilizaba las toma de la mesilla de noche para colocar lámparas.
Y que el IGA que me han puesto es de 32A.

Gracias

Re: Intensidad de magnetotermicos cuadro electrico

Publicado: 06 Jun 2018, 15:06
por Tali
Inadmisible.

Re: Intensidad de magnetotermicos cuadro electrico

Publicado: 06 Jun 2018, 15:09
por rimaupe
Tali escribió:
Inadmisible.

¿Y eso?

Re: Intensidad de magnetotermicos cuadro electrico

Publicado: 10 Jun 2018, 01:27
por CristianAlonso
de que planeta es ese cuadro eléctrico ? 

Re: Intensidad de magnetotermicos cuadro electrico

Publicado: 14 Jul 2018, 15:46
por agublan
No hay por donde cogerlo fatal
Primero un cabecera y después diferenciales teniendo espacio como tienes en el cuadro por lo menos tres diferenciales separando circuitos

Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk

Re: Intensidad de magnetotermicos cuadro electrico

Publicado: 14 Jul 2018, 20:07
por rimaupe
¿Que como se haría? ¿Primero el IGA y después dos o tres diferenciales al menos no? ¿Y que más cosas veis que cambiaríais?

Re: Intensidad de magnetotermicos cuadro electrico

Publicado: 15 Jul 2018, 22:48
por Bombilla
Me estoy dando cuenta por youtube que mucha gente lo hace al revés...

Pero siempre debe ir el IGA primero!
Saludos

Re: Intensidad de magnetotermicos cuadro electrico

Publicado: 16 Jul 2018, 10:20
por agublan
Si compañero,está al revés como bien dices primero IGA.
Me he encontrado en otras instalaciones para mi criterio también al revés que conectan térmico y diferencial al revés conectando a la salida del diferencial los circuitos

Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk

Re: Intensidad de magnetotermicos cuadro electrico

Publicado: 16 Jul 2018, 10:30
por rimaupe
¿Y aparte de que primero debería estar el IGA y haber varios diferenciales veis algo más?

Re: Intensidad de magnetotermicos cuadro electrico

Publicado: 19 Jul 2018, 16:54
por rimaupe