Israel79
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 22 Ago 2018, 12:57
Ubicación: Ceuta

Averia???

22 Ago 2018, 13:01

La tension que me da un enchufe es de 136v, siempre a dado 230v, de que puede ser debido???


 
Avatar de Usuario
Fusible
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 382
Registrado: 19 Jul 2017, 23:24
Ubicación: Illes Balears

Re: Averia???

22 Ago 2018, 14:05

Podría ser debido, entre otros motivos, a que tu vivienda se alimenta con dos fases a 127v cada una, y una de las fases puede que esté derivando a tierra..

Un saludo


Ojo! Aunque me gusta dar información de cómo actuar ante una avería o incluso como podría ser reparada, recomiendo llamar a un electricista cuando se tengan dudas.
 
Josee
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 148
Registrado: 04 Jun 2017, 20:55
Ubicación: Valencia

Re: Averia???

23 Ago 2018, 09:26

Hola

Has medido tension en ese enchufe teniendo aparatos en marcha? Lo pregunto porque un dia medi tension en un enchufe y al tener funcionando otros electrodomesticos de 230v bajo a 133v.

Desconecte todos los electrodomesticos y la tension volvio a 230v.

Un saludo.


 
Avatar de Usuario
Tomate
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 172
Registrado: 19 Oct 2017, 05:57
Ubicación: Madrid

Re: Averia???

23 Ago 2018, 09:41

Israel79 escribió:
La tension que me da un enchufe es de 136v, siempre a dado 230v, de que puede ser debido???


Mide tensión entre fase y tierra, si aquí si obtienes 230V significa que tienes el neutro suelto en algún punto.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Averia???

25 Ago 2018, 18:37

La cuestion es, si enchufas una bombilla tipo incandescente, se enciende a menor intensidad luminosa con esos 136V?
Es posible que sea un falso contacto, por una mala conexión, pero al conectar carga la tensión baja a 0V.