[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]bombilla escribio. [/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Con una tierra mala, aumenta la tension de contacto, por eso cuanto mas baja sea la resistencia, mejor.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif](totalmente de acuerdo contigo basta aplicar la ley de ohm) [/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Ademas, el principio de protecciòn ante contactos indirectos es que se desconecte la alimentación antes de que nadie toque ningun chasis[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif](También[/font][font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif] de acuerdo, el peligro lo tendríamos cuando en ese instante que se produzca la falla, en ese momento una persona este tocando una masa o chasis, por ejemplo la señora metiendo la ropa en la lavadora, se puede dar esa situación, y esa persona se expondría a la tensión de contacto que el valor de resistencia de puesta a tierra tuviese con la sensibilidad del diferencial, que tiene que ser inferior a los 24V que indica reglamento)[/font]
Si hay un defecto de aislamiento y por una mala tierra no se produce suficiente corriente de fuga, la cosa no funciona.
(aqui estoy un poco perdido, si hablamos de un defecto de aislamiento es que la parte metalica del receptor se coloca al potencial de un conductor activo, supongamos la fase. Y esa fase tiene repescto a tierra 230V, por muy mala que sea la puesta a tierra conectada a ese chasis, esa tensión tiene que poder originar una corriente superior a los 30mA, sino no es asi ese chasis no puede estar conectado a tierra, y ademas tendría que estar aislado del terreno por ejemplo con patas de goma o algo parecido.
Pensemos en las viviendas antiguas que no tenian toma de tierra, y cuando llovia fuerte y instalaciones interiores electricas establan en mas estado, empezaban a saltar los diferenciales hasta que se secara la falla.
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif][font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif][size=100][font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]En caso de contactos directos el diferencial no siempre salta, si la descarga es muy leve la corriente de fuga no siempre hace saltar el diferencial. [/font][/font][/size][/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif](Eso también estoy contigo si el calambraso somos capaces de despegarnos rapido igual no salta el diferencial)[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif][font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif][size=100][font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif][size=100][font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]El diferencial puede dejar de ser efectivo con el paso de los años, por eso lleva un pulsador de prueba. A veces se averían y no saltan. Si la persona que utiliza esa instalación no se ha dado cuenta del fallo del diferencial, es un riesgo muy alto. [/font][/font][/size][/font][/size][/font]
(Si señor y nadie lo hace, eso como mínimo, puesto que lo ideal sería el llevar un mantenimiento para comprobar no solo la corriente a la que disparo, tanto mas importante es el tiempo en elque lo consigue.
gracias bombilla por tus respuestas.
Me ha costado escribir esto, pues uso el copia pega, y en el texto final aparecen los datos de tipo de letra utilizada, etc.