Ampliando la respuesta, es mejor que hagas una instalación con los circuitos que exige la normativa:
C1- Alumbrado
C2- Enchufes
C3- Cocina electrica y horno
C4a- Lavadora
C4b- Calentador
C4c- lavavajillas
C5- Enchufes baño y cocina
El circuito de alumbrado con cable de 1,5mm2 y termico de 10A, el de horno con cable de 6mm2 y termico de 25A, y el resto con cable de 2,5mm2 y termico de 16A.
Una instalacion que solo lleva alumbrado y enchufes es muy limitada.
Ademas los circuitos estan pensados para 230V, con 130V tienes menos potencia, por ejemplo en el circuito de enchufes:
16A x 230V = 3680W
16 x 133V = 2128W
Entonces para mantener el mismo nivel de potencia disponible deberias instalar 2 circuitos C2 y dividir el C5 en 2 circuitos separados, uno para cocina y otro para baño.
Como minimo habria que montar:
-Alumbrado
-Enchufes 1
-Enchufes 2
-Enchufes cocina
-Enchufes baño
-Lavadora
-Calentador
Esto es lo mas básico que puede ser una instalacion. Los demas electrodomesticos como cocina electrica o lavavajillas no todo el mundo tiene.
Sigue sin estar en norma, siempre sera mas facil de ampliar que si solo hay 2 circuitos y permite utilizar mas potencia.
Hay que dejar espacio en los tubos o canales y en el cuadro, y si se hace obra grande es bueno ser generoso con el diametro y cantidad de tubos, asi cuando quieras ampliar algo será fácil.
Si la instalacion no esta hecha bajo normativa se complica mucho cualquier tramite como cambiar la potencia o cambiar a 230V.
Si se cambia a 230V existen opciones para mantener el voltaje de 130V.
Saludos