Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Puesta a tierra de una instalación eléctrica en una vivienda

02 Nov 2018, 20:55

En realidad se tendría que unir esos tubos al borne principal de tierra con cable de 6mm2 (las uniones equipotenciales también con 6mm2), no a los tierras de los circuitos.
Aun asi, supongo que es mejor el tierra del C5 por que este lleva tierra de 2,5mm2, en cambio el alumbrado lleva 1,5mm2, pero igualmente muchos prefieren poner tierra de 2,5mm2 para el alumbrado.
A mayor sección el cable tiene menor resistencia.
Saludos


 
josanagui
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 31
Registrado: 26 Sep 2018, 18:59
Ubicación: Granada

Re: Puesta a tierra de una instalación eléctrica en una vivienda

03 Nov 2018, 17:19

Bombilla escribió:
En realidad se tendría que unir esos tubos al borne principal de tierra con cable de 6mm2 (las uniones equipotenciales también con 6mm2), no a los tierras de los circuitos.
Aun asi, supongo que es mejor el tierra del C5 por que este lleva tierra de 2,5mm2, en cambio el alumbrado lleva 1,5mm2, pero igualmente muchos prefieren poner tierra de 2,5mm2 para el alumbrado.
A mayor sección el cable tiene menor resistencia.
Saludos

Gracias bombilla¡ ¿Dónde se encuentra ese borne principal de tierra que dices?


 
chispa41
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 109
Registrado: 20 Oct 2018, 10:32
Ubicación: Otra

Re: Puesta a tierra de una instalación eléctrica en una vivienda

04 Nov 2018, 10:00

Tu profesor tendra buena intencion, pero de puesta a tierra no tiene mucha idea. Hace tiempo habia la costumbre de conectar las tierras a la tuberias, hasta que alguien se dio cuenta que era una temeridad.La tierra ha de ir en una linea independiente y por suerte las casas ya no instalan en su mayoria las tuberias interiores metalicas. Ademas en tu cuadro electrico existe un diferencial del que deben colgar todos los circuitos de la casa y si existe esa fuga de la que hablas, este ultimo debe hacer saltar su proteccion, para que identifiques en que parte tienes el problema, que como bien dice el compañero puede ser un electrodomestico que te este haciendo una derivacion.


CHISPA_41
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Puesta a tierra de una instalación eléctrica en una vivienda

08 Nov 2018, 02:27

El borne de tierra principal suele estar cerca del nivel del suelo. Suele ser una caja rectangular. Llega un tierra aislado y sale hacia la tierra un cable de cobre desnudo.
En locales y viviendas esta caja enlaza directamente con el cuadro, en un edificio de varios usuarios el esquema varia, ya que tambien hay una pletina de cobre donde se conectan todos los tierras de cada piso.
Saludos


 
josanagui
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 31
Registrado: 26 Sep 2018, 18:59
Ubicación: Granada

Re: Puesta a tierra de una instalación eléctrica en una vivienda

11 Nov 2018, 23:04

Ok, gracias Bombilla. Ya sé a qué te refieres.