Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Instalación doméstica antigua

30 Dic 2018, 09:04

instalación alemana nueva, la obra se entrego hace 1 semana. casa de 80-90 m2, buena calidad de construcción. Instalación trifásica, con todos los térmicos unipolares de 16 amperios, todos de 16 sin excepción. Hay vitro y losa radiante. En el cuadro 2 diferenciales, y abajo a la izq protector de sobretensiones.
El ICP esta junto al contador, en cuadro de contadores. No es un edificio, es un complejo de viviendas, muy lindo por cierto.
Saludos
Imagen


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Instalación doméstica antigua

30 Dic 2018, 09:55

Yo cuento 16 circuitos , casi nada. :D


 
Ignicolist
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 30 Ago 2014, 18:39
Ubicación: Otra

Re: Instalación doméstica antigua

30 Dic 2018, 10:03

Todos de 16A? Supongo que el horno tendrá uno propio y la vitro otro independiente, no?


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Instalación doméstica antigua

30 Dic 2018, 10:15

Si, pero aún así no dejan de ser 16 amps, por eso no obsesionarse con los 25 amps, ya que también existen otras formas, a no ser claro está que sea obligatorio por reglamento
Por ejemplo:
Vitro 3 circuitos
Horno 1
Heladera 1
Secadora 1
Lavadora 1

Saludos
Última edición por Elektro el 30 Dic 2018, 10:15, editado 4 veces en total.


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Instalación doméstica antigua

30 Dic 2018, 10:17

En España es obligatorio que sean térmicos bipolares (o sea es obligatorio cortar fase y neutro en cada térmico)? O como en este caso pueden usarse unipolares y cortar únicamente la fase?
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Instalación doméstica antigua

31 Dic 2018, 03:20

En Europa se utilizan varias conexiones trifasicas en cocinas:

Conexión con bornes:
Imagen

Enchufes:
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

El primer modelo creo que se puede comprar en España.

Los circuitos del cuadro utilizan 16A, pero seguramente distribuyen en una línea trifasica el horno en una fase y la placa en dos fases con neutro.
La línea dispone un total de 11kW. La derivación monofasica 3,6kW y la bifásica 7,3kW.

16A en monofásico es poco para una encimera.

Sobre el cuadro, es mejor utilizar magnetos de 2 polos. También es mejor utilizar diferenciales bipolares para los circuitos monofasicos.
El cableado está muy ordenado.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Instalación doméstica antigua

31 Dic 2018, 13:50

Que cálculos haces para saber eso viendo solo el cuadro? Solo por el cuadro yo veo 3,6 kw por cada térmico, usando trifasica 11 kw, pero usando 2 circuitos al mismo tiempo 22, y así sucesivamente. Lo mismo con monofasica, son 16 circuitos, todos de 16 Amps.... o sea teóricamente podría utilizar 3,6 kw x 16....
claro está que el cableado principal no lo soportaría.

Como haces para saber la potencia sin ver el ICP?

Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Instalación doméstica antigua

04 Ene 2019, 23:33

En estas instalaciones se suele utilizar un circuito trifásico para horno y placa.
El circuito lleva magneto de 16A. La potencia total del circuito:

P = 400V * 1,732 * 16A = 11080W

Si utilizamos una fase a 230V son 3680W.

Si utilizamos 2 fases y neutro:
P = 230V * 2 * 16A = 7360W

Si sumas 7360W de la placa que utiliza 2 fases y 3680W del horno salen los 11kW.

Todo esto suponiendo que la instalación tenga suficiente potencia contratada.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Instalación doméstica antigua

05 Ene 2019, 08:16

Gracias por la explicación
Saludos