Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Rafa36
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 25
Registrado: 22 Dic 2018, 12:37
Ubicación: Pontevedra

Re: Valores trifasica

12 Ene 2019, 20:25

En principio ninguno,era por curiosidad por saber los valores q tiene q dar y los valores q me da,si está entre lo q tiene q estar pues genial,la segunda y la tercera fase tiene bastante diferencia y entre neutro y tierra da algún voltio de mas cuando debería ser 0


 
Rafa36
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 25
Registrado: 22 Dic 2018, 12:37
Ubicación: Pontevedra

Re: Valores trifasica

15 Ene 2019, 22:25

Nadie sabe?


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Valores trifasica

23 Feb 2019, 20:42

La máxima variación permitida en España es +/- 7% sobre la tensión nominal.

Son desiguales, pero no son valores exageradamente altos ni muy desiguales.

Como has hecho las medidas? Con carga conectada o con el IGA desconectado?

Que las tensiones lleguen desiguales puede ser por que la red exterior es vieja, también puede pasar si la línea es muy larga y hay bastantes usuarios conectados, ya que la red lleva carga desigual en las fases y se produce una caída de tensión desigual en las fases.
Además la carga desequilibrada puede hacer que aparezca voltaje en el neutro. Pero 10V neutro tierra no es alarmante.
Saludos