Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
spielberg
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 25 Feb 2019, 17:34
Ubicación: Navarra

Que cable usarias para 24 enchufes

25 Feb 2019, 17:38

Buenas tardes, estoy montandome la oficina y voy a montar dos mesas de trabajo con 24 enchufes cada una. Son seis puestos de trabajo por mesa y casa puesto precisa de 4 enchufes, tipo espacio de coworking. La historia es que no sé si poner un cable de 2.5 o de 4 desde cada mesa por la canaleta hasta el cuadro y allí poner un magnetotérmico independiente para las mesas o me valdría con una sóla línea de 4 para ambas mesas o no. En las mesas van un ordenador por puesto más dos pantallas con un enchufe por lo general libre. Gracias por vuestra ayuda, soy aprendiz en esto!


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Que cable usarias para 24 enchufes

27 Feb 2019, 15:23

Los enchufes comunes son de 16A, necesitan cable de 2,5mm2 y magneto de 16A. En distancias largas, en donde haya pérdida de voltaje, conviene utilizar mayores secciones, manteniendo el amperaje de 16A para el magneto.

Si saber la carga te aconsejaría el doble de circuitos, con 12 enchufes por circuito.
Al ser ordenadores deben conectarse pocas maquinas por diferencial, por lo tanto seguramente deberás poner todavía menos enchufes por circuito.