Buenos días,
acabo de instalarme en un apartamento donde la luz del espejo del baño no funcionaba. Intenté cambiar la bombilla y al poner la nueva saltaba siempre el diferencial por lo que pensé que había un problema con el aplique y compré uno nuevo con LEDs que además queda mucho más bonito que el antiguo que estaba oxidado y viejo.
Pues bien, al conectar los cables respetando los colores no pasa nada al encenderse. Mido tensiones con el polímetro y veo que entre fase y neutro hay 0V, entre neutro y tierra unos 100V y entre fase y tierra 230V, por lo que deduzco que hay un cableado erróneo y/o derivaciones a tierra. Si intento conectar directamente los cables de fase y tierra a los bornes de la luz (tierra a donde debería ir el neutro y tierra de la luz desconectada) me salta el diferencial y en el resto de los casos no pasa nada.
He probado la luz en un enchufe con un cable pelado (sólo fase y neutro) y ahí sí funciona correctamente (al igual que las luces del resto de la casa) por lo que deduzco que hay un mal cableado tan sólo en ese punto. ¿Hay alguna forma de hacer que la luz funcione en estas circunstancias o es indispensable buscar el origen de la derivación?
Gracias y un saludo