Sección del cable en enchufe de galería

Publicado: 19 Jul 2019, 07:39
por ilargias
Hola a todos.

Tengo una mini galería/terraza con solo un punto de luz (el interruptor está dentro de casa). Desde el foco quería abrir y tirar un ENCHUFE y, quizás, otro punto de luz con su interruptor propio.

El enchufe SOLO lo utilizaré para cargar las baterías de una escoba de 22,2 V y de una moto de 60 V y 28 Ah. Ni secadora, ni nevera.

La duda es si es PELIGROSO utilizar la misma sección de 1,5 mm para el enchufe. ¿Se cargarán más despacio? No me importa en absoluto. ¿Se sobrecargará la instalación? Esto sí :) Como viene del PIA de 10A entiendo que este protegerá todo. Y si es peligroso, ¿poniendo 2,5 mm desde el foco se solucionaría?

Gracias.

Re: Sección del cable en enchufe de galería

Publicado: 19 Jul 2019, 09:51
por ilargias
El transformador de carga tiene un consumo de 5A en CC y de 3.5A en CA. Por si sirve de algo.

Re: Sección del cable en enchufe de galería

Publicado: 19 Jul 2019, 22:57
por EmilioCarrasco
Es suficiente seguir con la sección de 1,5 mm², como bien dices está convenientemente protegido por el PIA de 10 A.

Y no te preocupes, no cargará ni mejor ni peor, ni más rápido ni más lento.

Emilio Carrasco.

Re: Sección del cable en enchufe de galería

Publicado: 21 Jul 2019, 20:42
por ilargias
Gracias, Emilio.

Re: Sección del cable en enchufe de galería

Publicado: 26 Jul 2019, 21:01
por Bombilla
Lo suyo es hacer las cosas bien y sacar una línea con cable de 2,5mm2 desde el circuito de enchufes de la casa. Más trabajo? Más dinero? Puede que si, pero tendrás algo en condiciones.

Sacar un enchufe del circuito de alumbrado es un poco chapucero, pero ya sacarlo del punto de luz es para morirse.
Saludos

Re: Sección del cable en enchufe de galería

Publicado: 27 Jul 2019, 11:00
por EmilioCarrasco
Utilizar el circuito de alumbrado para poner enchufes no es algo tan descabellado, de hecho es lo que se hacía con el anterior REBT al poner los enchufes de las mesitas de los dormitorios en el circuito de alumbrado.

La pregunta inicial era si sería peligroso, si no cargarían bien las baterías o si la instalación estaría sobrecargada. Y la respuesta sigue siendo no, no, y no.

Con el actual REBT también se sigue permitiendo poner enchufes en este circuito, PERO para ello has de comandarlos a través de un interruptor.

Respecto a sacar el enchufe del propio punto de luz, es evidente que no va a poder hacerlo al no tener una fase directa, salvo que vaya a cargar las baterías con la luz encendida (cosa que ya he visto yo por ahí en algún lugar). Yo daba por supuesto que se refería a sacar el enchufe desde la caja de derivación.

Y una apreciación: El circuito de tomas de corriente con sección de 2,5 mm² y protegido con PIA de 16 A, SOLO es obligatorio en viviendas. Para otra instalación que no sea vivienda sería perfectamente válido sección de 1,5 mm² y PIA de  10 A.

Emilio Carrasco.

Re: Sección del cable en enchufe de galería

Publicado: 28 Jul 2019, 10:45
por iman
 Emilo Carrasco ; "El circuito de tomas de corriente con sección de 2,5 mm² y protegido con PIA de 16 A, SOLO es obligatorio en viviendas"

Bueno ya sabemos que nuestro RBT hace referencia casi exclusivamente a las instalaciones de viviendas y deja
un vacio inmenso a las instalaciones comerciales y a las industriales , pero en el caso de tomas de corriente los
instaladores nos basamos el las mismas normas y en cualquier caso un circuito de tomas de corriente siempre se
realiza con cable de 2,5 y limitadores de 16 AMP
Otra cosa es alimentar distintos elementos puntuales que solo se utilizan para receptores unicos y de infima potencia
Ahora instalamos relojes de fichar , con huella digital o tarjeta , o antenas Wifi de superficie , este tipo de elementos
si que estan mejor proteguidos con una PIA de 10 amperios . Pero son casos escepcionales
Por regla general en industria y comercio es oblogatorio tomas de corriente 2,5 y 16 amperios

Re: Sección del cable en enchufe de galería

Publicado: 28 Jul 2019, 13:33
por EmilioCarrasco
Iman: "Por regla general en industria y comercio es oblogatorio tomas de corriente 2,5 y 16 amperios".

Pues ahora solo falta que nos indiques en que instrucción y punto del REBT se recoge dicha obligatoriedad.

Otra cosa es que los instaladores "asimilen" los circuitos de tomas de corriente en general al caso particular de las viviendas, cosa que me parece totalmente correcta y que es lo que todo el mundo hace.

Pero de ahí a que sea obligatorio va un mundo. No nos confundamos.

Emilio Carrasco.

Re: Sección del cable en enchufe de galería

Publicado: 28 Jul 2019, 14:15
por iman
No estoy dispuesto en entrar en polémicas  , es mas
 respeto tus opiniones  aun que no las comparta
Pero llevo muchísimos años haciendo instalaciones
eléctricas de todo tipo  y estoy viejo para cambiar mis
hábitos , por lo que con tu permiso continuare instalando
las tomas con cable de 2,5 y limitador de 16 A

Re: Sección del cable en enchufe de galería

Publicado: 28 Jul 2019, 15:07
por Elektro
Todos tienen razón.
Manteniendo el PIA de 10 Amps es seguro, pero no deja de ser algo que evitaría hacer, prefiero gastar un poco más y dejarlo bien.
Hay instalaciones antiguas que tienen toda la instacion solo con cable de 1 o 1,5 mm, y fuerza e iluminación mezclados., y debo decir que he visto muchas muy prolijas, cosa que no puedo decir de varias instalaciones nuevas de hoy en día (aún respetando el reglamento).
Yo podría hasta vivir casi sin magnetotérmicos u otras protecciones, pero hay que pensar en los que vienen detrás (nuevos dueños, inquilinos, técnicos). Entre otras cosas si se respetan las reglas se detectan fallas mas rápidamente, las ampliaciones/reformas se hacen más fácil, etc.
Como se plantea, seguro es, pero debería ser la última opción
Solo otra opinión