Anjel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 11 Jun 2020, 23:15
Ubicación: Murcia

Potencia eléctrica

11 Jun 2020, 23:37

Cómo puedo saber la máxima potencia eléctrica que puedo contratar con Iberdrola? Tengo un cuadro eléctrico con diferencial principal de 25, y otros de 16 y 10 amperios


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Potencia eléctrica

12 Jun 2020, 10:12

Anjel escribió:
Cómo puedo saber la máxima potencia eléctrica que puedo contratar con Iberdrola? Tengo un cuadro eléctrico con diferencial principal de 25, y otros de 16 y 10 amperios

Si la instalación está legalizada con lo que tienes, puedes contratar hasta 5.750 W. Pero si has hecho modificaciones posteriores y no las has legalizado, posiblemente puedas contratar menos.

Si me dices el CUPS de la instalación, que está en tu factura, te lo puedo confirmar.

Emilio Carrasco


www.emiliocarrasco.com
 
Anjel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 11 Jun 2020, 23:15
Ubicación: Murcia

Re: Potencia eléctrica

16 Jun 2020, 20:51

Muchas gracias Emilio, mi CUPS
ES 0021 0000 0632 6747 CL
Tengo 2 2 Kw pero quiero ampliarlo y el técnico que me ha hecho el nuevo boletin me dice que 3.3 Kw es la máxima potencia que admite mi instalación, algo muy raro ya que mi magneto automático, el que salta, es de 25 Amperios. Por eso quería contrastar la información


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Potencia eléctrica

16 Jun 2020, 21:03

anjel


Hola, perdón que me inmiscuya pero me imagino que si ese técnico te ha hecho un nuevo boletín la derivación individual al menos es de 6 mm² por lo que podrías llegar a contratar hasta 5.75 kw..

Saludos.


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Potencia eléctrica

16 Jun 2020, 23:39

Ese CUPS está actualmente legalizado para 2,2 kW. Adjunto captura.

Otra cosa es lo que te haya hecho el instalador, que todavía no está reflejado.

De todos modos, tal como te ha dicho Miguel 69, lo normal es que te hubiese hecho una instalación para poder contratar 5,75 kW.
Adjuntos
Captura.JPG
Captura.JPG (11.39 KiB) Visto 3742 veces


www.emiliocarrasco.com
 
juliodiez
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 259
Registrado: 17 May 2014, 19:31
Ubicación: Segovia

Re: Potencia eléctrica

20 Jun 2020, 15:09

Anjel escribió:
Muchas gracias Emilio, mi CUPS
ES 0021 0000 0632 6747 CL
Tengo 2 2 Kw pero quiero ampliarlo y el técnico que me ha hecho el nuevo boletin me dice que 3.3 Kw es la máxima potencia que admite mi instalación, algo muy raro ya que mi magneto automático, el que salta, es de 25 Amperios. Por eso quería contrastar la información

lo minimo que se puede hacer un boletin es 5750 W , luego de hay para abajo puedes contratar lo que quieras


 
chispa41
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 109
Registrado: 20 Oct 2018, 10:32
Ubicación: Otra

Re: Potencia eléctrica

21 Jun 2020, 10:54

De acuerdo a la potencia máxima admisible que tengas reconocida en tu boletin de instalacion. Si no tienes ese boletin, un electricista autorizado con carnet de instalador te puede revisar dicha instalacion y hacerte un boletin.


CHISPA_41