Página 2 de 2

Re: Salta la luz

Publicado: 29 Oct 2011, 12:07
por oriolpl
Yo contrataría más potencia en la compañia y les pediría que me cambiasen el ICP que es lo que te deve de saltar

Re: Salta la luz

Publicado: 29 Oct 2011, 20:48
por openservice24
kasper98 escribió:
que crees que es el icp?
solo es un aparato que deja pasar x amperaje y si te pasas salta.

que crees que hara iberdrola cuando digas quiero meter mas luz llegaran y simplemente meteran uno de mas amperios,porque minimo tendras una seccion de 6mm de acometida.y eso resiste un PIA de 25A.

que pasaria si lo puenteas?normalmente nada,porque tienes magnetos que protegen las lineas.

en casi todos los bares de mi ciudad esta puenteao y no pasa nada de nada.



me parece una respuesta muy irresponsable
cuando se le incendie el bar se lo cuentas otra vez,¿ok?

Re: Salta la luz

Publicado: 14 Nov 2011, 12:27
por pacomesbel
kasper98 escribió:
que crees que es el icp?
solo es un aparato que deja pasar x amperaje y si te pasas salta.

que crees que hara iberdrola cuando digas quiero meter mas luz llegaran y simplemente meteran uno de mas amperios,porque minimo tendras una seccion de 6mm de acometida.y eso resiste un PIA de 25A.

que pasaria si lo puenteas?normalmente nada,porque tienes magnetos que protegen las lineas.

en casi todos los bares de mi ciudad esta puenteao y no pasa nada de nada.


Eso está muy bien, ¿pero y si ya tiene el máximo ICP que aguanta la acometida?, ¿lo va a saber EL?. Más vale que para evitar problemas, si no esta muy seguro de lo que hace (y no lo esta cuando pregunta) es que se lo vea un entendido, y si puede "engañar" a la suministradora que lo haga según su criterio, pero sin ocasionar posibles riesgos.

Saludos.