Página 1 de 1

corriente trifásica en comunidad de vecinos y potencia

Publicado: 06 Jun 2012, 23:40
por dunkiper
Buenas a todos.

Soy el presidente de una comunidad de vecinos y tengo un par de dudas respecto a la instalación eléctrica que tenemos en la comunidad.

- La primera es respecto a la potencia que tenemos contratada y la potencia real que tenemos en el ICP.
el ICP de la comunidad (con el precinto de Endesa) es un ICP - M, marca Terasaki de corriente trifásica 400V y 30A.

No se si estoy diciendo una barbaridad pero 30 * 400 (o 30 * 230 * 1.73) son una potencia máxima de 12 kW, es cierto?

La potencia que viene en el contrato de Endesa y en todas las facturas es de 15 kW. Dado este hecho, puedo ir a la compañía con una foto del ICP y decirles que arreglen el contrato y nos lo hagan de 12 kW de potencia contratada?
(la otra opción sería que pongan el ICP correcto, pero no tiene sentido teniendo en cuenta que no ha saltado nunca y que mejor ahorrarse unos eurillos la comunidad bajando la potencia a 12 kW)

- La otra duda que tengo es si podemos incluso bajar más de 12 kW (a 10 kW por ejemplo) la potencia sabiendo que tenemos un ascensor hidráulico de corriente trifásica de 3 paradas (planta baja y dos pisos), de 6 personas, 450 kg. y una bomba de agua también trifásica, el consumo de luz es despreciable porque hemos cambiado todos los halógenos por focos de led y con todas las luces encendidas hay un consumo total de 105 W

muchas gracias de antemano por vuestra ayuda :)

Re: corriente trifásica en comunidad de vecinos y potencia

Publicado: 06 Jun 2012, 23:55
por sacra
Te has equivocado en la cuenta, es 1,73 x 400 x 30 = 20.785 W.

De todos modos, igual puedes disminuir la potencia contratada, para comprobarlo bastará con medir la corriente real con una pinza amperimétrica y contratar según escalones de ICP normalizados.

Un saludo. Sacra

Re: corriente trifásica en comunidad de vecinos y potencia

Publicado: 07 Jun 2012, 10:47
por fontelitri
son 20785 W que salen a 6928.3 W por fase, que a 230V. cada una suponen 30.1 amperios por polo del ICP, luego te están facturando 5 KW menos de lo que tienes disponible lo cual es inaudito pero no imposible; puedes reducir potencia si el método de sacra te da menor amperaje por fase que el del ICP con el ascensor subiendo+luces encendidas+bomba en marcha+cualquier otro consumo pasado por alto, suerte;

Re: corriente trifásica en comunidad de vecinos y potencia

Publicado: 07 Jun 2012, 11:34
por dunkiper
fontelitri escribió:
son 20785 W que salen a 6928.3 W por fase, que a 230V. cada una suponen 30.1 amperios por polo del ICP, luego te están facturando 5 KW menos de lo que tienes disponible lo cual es inaudito pero no imposible; puedes reducir potencia si el método de sacra te da menor amperaje por fase que el del ICP con el ascensor subiendo+luces encendidas+bomba en marcha+cualquier otro consumo pasado por alto, suerte;


Si si, te aseguro que pone 30A en el ICP trifásico de la comunidad, de eso si que estoy plenamente seguro. (Y de que en las facturas pone 15 kW de potencia también ;). El edificio es bastante nuevo, de 2005, se construia mucho entonces y se entregaban muchos pisos y los técnicos de Endesa iban a destajo y con prisas para dar de alta abonados, igual por eso pusieron un ICP trifásico de más potencia, porque no tenían en ese momento otro y para ir más deprisa. No sé eh? son conjeturas, jeje.

Pues haré la prueba que me comentáis con la pinza amperimétrica y bomba de agua + ascensor + luces todo conectado a ver que sale.

La medición de intensidad supongo que la tendré que hacer rodeando con la pinza cualquiera de las 3 fases que salen del ICP verdad? Aunque mejor hacerlo con cada una de las fases ya que, a parte del ascensor y la bomba de agua, me he fijado que lo demás es monofásico y supongo que una de las fases entonces consumirá más que las otras dos.

Muchas gracias por la información y perdonad mis cálculos. Soy bastante poco formado en electricidad doméstica y no había visto nunca un magnetotérmico trifásico hasta ayer ;)

saludos y gracias de nuevo!

Re: corriente trifásica en comunidad de vecinos y potencia

Publicado: 07 Jun 2012, 12:56
por fontelitri
sí, mide en las tres fases por separado y por referencia valdrá la más cargada lógicamente, acontinuación se toma un intensidad normalizada para ICP inmediatamente superior, se multiplica por 230 y por 3, te dará la potencia a contratar.

Re: corriente trifásica en comunidad de vecinos y potencia

Publicado: 31 Ago 2013, 22:17
por D4V1D
Antes en Cataluña el eslabón correspondiente a los 15 kW eran 30 A (50 A a 220 V) por que consideraban un factor de potencia de 0,8 en la potencia contratada, no se si en otras zonas también se hacía...