carlesmb
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 51
Registrado: 19 Oct 2012, 00:14
Ubicación: Cantabria

Diferencial en linea bifasica

19 Oct 2012, 00:22

Hola, tengo un grupo electrogeno de gasolina que produce corriente de 230 V bifasica y queria poner un diferencial a su salida para proteger a los usuarios, mi pregunta es la siguiente:
¿Venden diferenciales para instalar en un sistema bifasico, o puedo ponerle un diferencial para linea monofasica?

gracias,
saludos


 
isaias1970
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 129
Registrado: 07 Sep 2012, 04:31
Ubicación: Albacete

Re: Diferencial en linea bifasica

19 Oct 2012, 06:51

tienes que comprar un diferencial bipolar de dos polos ese te sirve


 
Avatar de Usuario
iluminaex
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 145
Registrado: 05 Ene 2012, 09:47
Contactar:

Re: Diferencial en linea bifasica

19 Oct 2012, 10:08

Este te sirve como te dice isaias1970: http://bit.ly/LxYCun


 
carlesmb
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 51
Registrado: 19 Oct 2012, 00:14
Ubicación: Cantabria

Re: Diferencial en linea bifasica

19 Oct 2012, 11:07

gracias por responder, pero los diferenciales de dos polos, normalmente llevan una N en el polo del neutro, ¿si le connecto la otra fase no se estropeara o funcionara mal?


 
isaias1970
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 129
Registrado: 07 Sep 2012, 04:31
Ubicación: Albacete

Re: Diferencial en linea bifasica

19 Oct 2012, 12:02

tienes que decirle al vendedor que es para bifasica y listo


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Diferencial en linea bifasica

19 Oct 2012, 12:14

carlesmb escribió:
gracias por responder, pero los diferenciales de dos polos, normalmente llevan una N en el polo del neutro, ¿si le connecto la otra fase no se estropeara o funcionara mal?


No. Funcionará igual, la N es porque se suelen montar en instalaciones con neutro distribuido y para conectar preferentemente el neutro en esa borna para que el sistema test del diferencial actue tal y como tiene previsto el fabricante, y no afecta al funcionamento normal del diferencial.


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
carlesmb
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 51
Registrado: 19 Oct 2012, 00:14
Ubicación: Cantabria

Re: Diferencial en linea bifasica

19 Oct 2012, 14:26

fontelitri escribió:
carlesmb escribió:
gracias por responder, pero los diferenciales de dos polos, normalmente llevan una N en el polo del neutro, ¿si le connecto la otra fase no se estropeara o funcionara mal?


No. Funcionará igual, la N es porque se suelen montar en instalaciones con neutro distribuido y para conectar preferentemente el neutro en esa borna para que el sistema test del diferencial actue tal y como tiene previsto el fabricante, y no afecta al funcionamento normal del diferencial.

Gracias por tu respuesta, solucionado
saludos