Página 1 de 1

Polos cambiados en I. Diferencial

Publicado: 14 Mar 2013, 21:37
por jesao
Revisando el cuadro eléctrico que tengo en casa con lo siguiente:
ICP. De un solo polo.
Interruptor diferencial de 30mA.
Tres magnetotérmicos de 25 A. 15 A, 10 A.
De la caja del ICP sale un cable azul y un cable negro que van ID. El cable azul está conectado en donde hay una N que deber ser el neutro y el cable negro dónde hay un 1.
Compruebo con un buscapolos y veo que en el cable azul se enciende la luz y en el cable negro no. Es decir el cable azul es fase que corta el ICP y el negro neutro.
¿Esto es así?
¿Quiere esto decir que los polos estan cambiados en el ID.?
¿Estoy bien proteguido ante una posible derivación a tierra?
Gracias

Re: Polos cambiados en I. Diferencial

Publicado: 14 Mar 2013, 23:29
por jacinto
Tiene toda la pinta que han puesto el azul de fase. Baja el ICP y comprueba ese azul si deja de tener tensión , si es así es la fase. Si es como dices yo cambiaría la entrada a ese diferencial para poner fase y neutro en su sitio. Tienes que tener en cuenta que alimentas bien con el cambio a los magnetotermicos para que en la salida de estos les de fase y neutro en los hilos correctos. Es fácil pero sino sabes que te lo mire un especialista.

Re: Polos cambiados en I. Diferencial

Publicado: 18 Mar 2013, 21:24
por jesao
He comprobado que los cables están cambiados en la salida del contador= el azul en fase y negro en neutro