07 Jul 2013, 19:06
Al ser secundario, tienes que ver de que sección son los cables que sacaràs del cuadro principal.
Si la sección de los cables es de 4 mm, segun el RBT-B-(Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra.)-2PVC, aguanta 27 Amperios.
Y en el cuadro secundario, tendrias que proteger al diferencial con un IGA delante de el, porque el diferencial no protege contra intensidad.
Y basandote en la intensidad de ese IGA, cableas el cuadro con la sección que haga falta, siempre que aguante mas amperios que el IGA.
Todos los electrodomesticos que me has nombrado, puedes cablearlos con sección de 2,5 mm2(21Amperios máximo).
y con los PIAS de 20 Amperios o de 16, con el de 20 irias muy justo, aunque no vas a consumir tanto en la cocina.