Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
MAJONI
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 24
Registrado: 24 Mar 2013, 22:15
Ubicación: Navarra

Duda con sección del conductor

13 Jun 2013, 21:47

Quiero montar un cuadro secundario para la cocina . ID mas tres PIAS ( Horno , Vitro , Lavaj y Lavado , Tomas Auxi... )
Que sección debería de levar al ID secundario por normativa?


 
volt
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 468
Registrado: 18 Sep 2012, 22:59
Ubicación: Granada

Re: Duda con sección del conductor

17 Jun 2013, 10:31

Hola MAJONI.

10mm tendrás mas que suficiente.

Yo colocaría un IGA delante de ese ID.


Un saludo.


 
Vicente18
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 27
Registrado: 07 Jul 2013, 17:10
Ubicación: Alicante

Re: Duda con sección del conductor

07 Jul 2013, 19:06

Al ser secundario, tienes que ver de que sección son los cables que sacaràs del cuadro principal.
Si la sección de los cables es de 4 mm, segun el RBT-B-(Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra.)-2PVC, aguanta 27 Amperios.

Y en el cuadro secundario, tendrias que proteger al diferencial con un IGA delante de el, porque el diferencial no protege contra intensidad.
Y basandote en la intensidad de ese IGA, cableas el cuadro con la sección que haga falta, siempre que aguante mas amperios que el IGA.
Todos los electrodomesticos que me has nombrado, puedes cablearlos con sección de 2,5 mm2(21Amperios máximo).
y con los PIAS de 20 Amperios o de 16, con el de 20 irias muy justo, aunque no vas a consumir tanto en la cocina.


 
Cañada
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 103
Registrado: 28 May 2013, 23:48
Ubicación: Alicante

Re: Duda con sección del conductor

07 Jul 2013, 20:03

Hola, añado que la linea que va al cuadro secundario, cocina, debes protegerla con un térmico sólo para ella. Yo lo haria así.