focalabestia escribió:Hola! Muchas gracias por las explicaciones y la ayuda! Me he leido el post unas cuantas veces y ahora lo tengo claro pero únicamente me queda una duda IMPORTANTE... pongo un ejemplo para ver si se entiende lo que no me queda claro:
- Pongamos (es un ejemplo imaginario por lo que puede ser poco realista pero es para entender el concepto) que en casa tengo las 3 fases asi:
-
Fase 1: horno, vitro, microondas,...
-
Fase 2: lavadora, A/A, lavaplatos...
-
Fase 3: luces y todos los enchufes de la casa...
- Como me explicas en el contador digital el de Endesa me ha programado el ICP que lleva para los 10.3kw que supongamos he contratado.
- En la Fase 2 se da la situación que esta encendida la lavadora, el lavaplatos y enciendo el A/A de modo que tengo un requerimiento de potencia por esa fase de 17A.
- Como el ICP de mi casa soporta 20A por linea no salta...
LA PREGUNTA ES: el ICP que tiene el contador digital tambien esta dividiendo la potencia ya por fases y por lo tanto al superar los 15A (que corresponderian a cada fase al dividirse la potencia de 10.3kw entre 3) saltaria el ICP y por tanto me quedaria sin electricidad?
Disculpad si soy "muy duro" de entenderlo pero si me aclarais este punto aseguro que ya lo tengo TODO claro! jejeje!
Muchas gracias!!!
En tu ejemplo, claramente tienes un sistema trifásico desequilibrado, es decir, cada línea tiene cargas diferenciadas y cuyo uso es totalmente independiente del resto. Sistemas trifásicos equilibrados completamente es difícil encontrarlos, a no ser que estudies o analices, por ejemplo, una línea a un motor trifásico, en la cual cada fase alimenta un bobinado del motor que se entiende equilibrado.
Con la potencia que tienes contratada y considerando el sistema equilibrado, te sale una intensidad por cada fase de:
I = P / (raíz de 3 * V * coseno de fi)
Suponiendo tensión de alimentación de 400V y un coseno de fi de 0,9 (habría que ver que coseno aplica la compañía para programar el contador):
I = 10300 / (raíz de 3 * 400 * 0,9) = 16,51 A (por cada fase si el sistema es equilibrado).
Si como dices, en la fase 2 tienes consumo de 17A, por tener bastante receptores conectados, el contador te permitirá consumir esos 17A y más durante un tiempo determinado, simulando el efecto de la lámina bimetálica del ICP, que permite ciertas sobrecargas.
Si el ICP de tu casa es de 20A nunca desconectará, pues el contador tiene programación más restrictiva (los 16,51A según el ejemplo que puse).
Si consumes más de 16,51A (este valor puede variar, por ejemplo los 15A que comentas) por una fase, el contador hace lo siguiente:
- Si el sobreconsumo es mínimo, por ejemplo 17A puede que te deje seguir consumiento electricidad, pues la variación con el pogramado es poca, aunque si el consumo es constante (infinito en el tiempo), entiendo que desconectará.
- Si el sobreconsumo se pasa de largo, por ejmplo 30A, el contador desconectará de inmediato, pues la variación con respecto al programado es grande. En estos casos de sobreconsumo elevedo hasta nos interesa que desconecte, pues protege la instalación. Estos casos no se dan tan fácilmente, lo normal es un sobreconsumo moderado, como el caso anterior, en los que el contador te deja un tiempo prudencial para ver si el sobre consumo es esporádico o hasta el infinito.
Espero haberte resuelto tus dudas.
Saludos!!!!