05 Feb 2014, 20:19
si tienes un multimetro suelta todas las conexiones ,ve marcando los cables de par en par ,Quita todas las bombillas,pon el multimetro en continuidad o ohmios comprueba las parejas , no debe haber continuidad entre ellos ni entre los hilos y la lampara. si uno te da continuidad ya tienes la avería ,
si no das con la avería de esa forma ve conectando las parejas de una en una hasta localizar el corto y reparar .asegúrate de k los contactos de los portalámparas no se toquen
espero te sirva, ojo con trabajar con tensión desconecta siempre antes de tocar conexiones
asegúrate de realizar las conexiones correctamente ,no dejes ni un solo pelo fuera ,aprieta fuerte las conexiones , sin forzar ni partir pero seguras ,mira si hay deformidades en los termoplasticos de los portalámparas esos e 14 suelen venir de mala calidad ,al poner las lamparas intenta k no gire el casquillo, aprieta las lamparas sin forzar pero que haga buen contacto ,