Con un megger no lo sacas, no es fallo de derivacion, tienes un corto franco, con un mero tester te sirve aunque se han de dar condiciones
El megger no sólo localiza derivaciones, sino posibles cortocircuitos por fallas de aislamiento. En el caso que nos ocupa no es un cortocircuito
franco, por lo que resulta imposible de localizar con "el mero tester" ya que su tensión de prueba no excede de los 9 V, en el mejor de los casos
En cambio el megger inyecta una sobretensión (usual 500 V) que no perjudica en absoluto a aparamenta alguna. Y con eso si se localizan las fallas
de falsos contactos o de aislamiento entre conductores
El destapar cajas y tirar de los cables es una mala praxis de los electricistas no avezados. Para eso existe la instrumentación adecuada. Mal vamos
si en un armario industrial hay que andar quitando las tapas de las canaletas para seguir una avería (y nunca mejor dicho lo de seguir) o andar
destapando cajas de registros por las aceras para ver dónde está perforado el cable de A.T.