08 Sep 2014, 02:51
Sobre lo que comentabais de la sección de tierra, en que a algunos les parece demasiado gruesa y algún otro ha dado un poco de luz al tema, hay que tener en cuenta que no se pone una sección de 35 mm2 por que sí, ni por que lo diga una norma sin mas (hay que saber el por qué de las normas, cuando se trabaja cumpliendo a ciegas se corre el riesgo de repetir un error). Cuando se hace una puesta a tierra, que se puede hacer de muchas formas, muchas veces se unen varias puestas a tierra entre si con el famoso cable desnudo de 35 mm2 bajo tierra. Para justificar esta sección de conductor hay que tener en cuenta varias cosas, el cable de tierra debe tener una alta resistencia mecánica, por que muchas veces no estará sujetado a una pared si no suelto en un hoyo, también ha de tener la menor resistencia posible por que en ocasiones la misma puesta a tierra se usa para diversos usos como la protección o la red equipotencial de las tuberías y calefacción, o el ascensor por ejemplo, lo último que interesa es que en caso de fuga aparezca una tensión de contacto en otras partes del edificio. También debe garantizarse una vida útil larga, y en la mayoría de los casos el tramo de cobre enterrado está sometido a humedad que con los años podría hacer perder sección de cobre y conductividad en el conductor de tierra. Imaginaros en 15 años cómo podría quedar un cableado de tierra hecho con 2,5 mm2, hasta podría cortarlo una rata y nos quedaríamos sin puesta a tierra.
Una vez tenemos el cable de 35 mm2 sobresaliendo del suelo, se coloca un borne seccionable, en donde se puede medir la R de puesta a tierra, y que quizá llegaría a evitar que se extendiera oxido por el cobre hasta el cuadro, que pensais? Y a partir de este borne ya se coloca un cable hasta en CGMP de la misma sección que la fase teniendo en cuenta que debe ser de 16 mm2 como mínimo.
Es peor tener una mala instalación de tierra, que una instalación sin toma de tierra.
Saludos