Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Cambio de diferencial antiguo por auto-rearmable Clase I

16 Oct 2014, 15:30

kankamusa escribió:
Al ver la foto me surge una cosa, ya que lo más común suele ser que el puente entre PIAs se haga por arriba, puedo pensar que esos magnetos están hechos para puentearlos por abajo pero el de Hager que parece más nuevo no habría que puentearlo por arriba¿? Me imagino que cuando los fabricantes te indican una forma de conexión será por algo no?

Gracias


Lo suyo es que les llegue la alimentación por arriba.

Saludos


 
ManoMano
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 10
Registrado: 08 Oct 2014, 13:46
Ubicación: Barcelona

Re: Cambio de diferencial antiguo por auto-rearmable Clase I

21 Oct 2014, 21:36

Hola de nuevo!

Por favor, ¿alguien me podría confirmar por la foto (a tamaño real) que puse unos posts más arriba que la sección del cable conectado al Magnetotérmico Hager gris (el del horno) tiene la sección adecuada para 15A? Es que a mi me parece que esos cables superiores tienen la misma sección que los que van al magnetotérmico de 10A (alumbrado).

Si mi intención era poner uno de 20A en lugar del Hager de 15A, entonces me parece que esa sección de cable no es la correcta. ¿Me equivoco? Lo pregunto para saber si puedo comprar uno de 20A o si me he de volver a poner uno de 15A.

O, si en cualquier caso esa sección tampoco es adecuada para 15A (por ser demasiado fino) y se habría de cambiar ese tramo de cable, entonces ya puestos, hago poner un cable con la sección adecuada para un magnetotérmico de 20A.

Gracias y un saludo!


 
sergio32
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 175
Registrado: 28 Jul 2012, 10:45
Ubicación: Otra

Re: Cambio de diferencial antiguo por auto-rearmable Clase I

21 Oct 2014, 22:59

Hola ; No te lo puedo asegurar pero me da la impresión de que es cable de 1,5 m/m
Los Medex de 15 amp llevan de 2,5 m/m. Por lo que te recomiendo que cambies esa línea de cable para la intensidad que ha de soportar . Un 20 amperios tiene que instalarse con una sección mínima de 4 m/m
Ya puestos yo cambiaria los puentes de entrada por 6 m/m