Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

90 voltios en interruptor modo "abierto"

18 Dic 2014, 03:48

Hola, ¿me podríais explicar por que teniendo un interruptor en modo "abierto" me da una tensión entre el común y el neutro de 90 voltios aproximadamente?. El mecanismo es un SIMÓN 31, también me pasa con otro que es SIMÓN 75.
Un saludo


 
Avatar de Usuario
Emecordoba
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 263
Registrado: 12 Ene 2010, 01:33
Ubicación: Córdoba
Ubicación: Córdoba

Re: 90 voltios en interruptor modo "abierto"

18 Dic 2014, 08:59

Puede ser, Porque quizás lo que tu crees que es neutro en realidad es el hilo de una Fase. ....
Lo habitual es que el interruptor corte la fase.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: 90 voltios en interruptor modo "abierto"

18 Dic 2014, 11:22

Hola, ¿me podríais explicar por que teniendo un interruptor en modo "abierto" me da una tensión entre el común y el neutro de 90 voltios aproximadamente?. El mecanismo es un SIMÓN 31, también me pasa con otro que es SIMÓN 75.


Lo que estás midiendo es la tensión de retorno, o sea la caída de tensión provocada por la lámpara al estar el circuito abierto

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: 90 voltios en interruptor modo

18 Dic 2014, 11:50

Emecordoba escribió:
Puede ser, Porque quizás lo que tu crees que es neutro en realidad es el hilo de una Fase. ....
Lo habitual es que el interruptor corte la fase.


El neutro es neutro y si el interruptor corta la fase. Un saludo

Hefner escribió:
Hola, ¿me podríais explicar por que teniendo un interruptor en modo "abierto" me da una tensión entre el común y el neutro de 90 voltios aproximadamente?. El mecanismo es un SIMÓN 31, también me pasa con otro que es SIMÓN 75.


Lo que estás midiendo es la tensión de retorno, o sea la caída de tensión provocada por la lámpara al estar el circuito abierto

Un saludo


Vale, muchas gracias. Un saludo