Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Creéis que cumple la normativa

24 Mar 2015, 20:15

Imagen


 
Avatar de Usuario
JUDAS
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 250
Registrado: 24 Jul 2011, 10:43

Re: Creéis que cumple la normativa

24 Mar 2015, 20:49

Pues ni puta idea ya que no entiendo lo que pone.


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: Creéis que cumple la normativa

24 Mar 2015, 21:07

Esta en catalan.. Jeje


 
Avatar de Usuario
JUDAS
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 250
Registrado: 24 Jul 2011, 10:43

Re: Creéis que cumple la normativa

24 Mar 2015, 21:17

Que es por lo de seis automáticos por diferencial?
Yo siempre secciono lavadora y lavavajillas con dos lineas de 2,5 y dos automaticos de 15 A.
Pongo un automatico mas pero me gusta mas asi.


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: Creéis que cumple la normativa

24 Mar 2015, 21:35

Si, es por eso. Según el reglamento creo que por cada diferencial 5 circuitos y aqui hay 6. Hay 1 circuito para lavadora y otro lavavajillas 16A


 
jgjuan
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 479
Registrado: 20 Ene 2012, 14:05

Re: Creéis que cumple la normativa

24 Mar 2015, 22:50

O pones uno de 20A y cable de 4 o desdoblas con 16A y cable de 2,5
Entiendo que las dos opciones son validas para 1 diferencial
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Creéis que cumple la normativa

31 Mar 2015, 21:25

El reglamento permite desdoblar el C4 en 3 circuitos con un diferencial, 7 en total, aunque tu no has puesto el del termo por que debe ser de gas.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: Creéis que cumple la normativa

31 Mar 2015, 23:34

Si. El termo es de gas pero lleva alimentacion+termostato y coje de la linea de enchufes usos varios... Ya esta echo el boletin y dado de alta., no an puesto ninguna pega