Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
MXMiguel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 35
Registrado: 25 Abr 2015, 17:42
Ubicación: Otra

Tres motores monofasicos sin neutro

25 Abr 2015, 20:39

Hola mi duda es la siguiente; Me piden que conecte tres motores monofasicos iguales sin neutro la red es de 127/220 volts
no se si esto es correcto los motores funcionaran al mismo tiempo
Imagen http://www.subirimagenes.net/i/150425084030966693.jpg


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Tres motores monofasicos sin neutro

25 Abr 2015, 21:30

tienes que alimentar cada motor de forma independiiente, y protegerlos individualmente, sino, te falla uno y quemas los demas. cual es la tension nominal de cada motor?


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Tres motores monofasicos sin neutro

25 Abr 2015, 21:49

En una conexión en estrella con 3 cargas monofásicas iguales, no circula corriente por el neutro, si este se anula le sigue llegando a cada carga la tensión fase-neutro.

El consumo del motor puede variar según la carga, si la carga no es igual en los 3 motores, no les llegará el voltaje correcto, a unos mas de 127 V y a otros menos.

Es un ejercicio teorico? en la vida real lo suyo serían protecciones independientes como dice muyperezoso y usar el neutro de red.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Tres motores monofasicos sin neutro

25 Abr 2015, 21:57

Hola mi duda es la siguiente; Me piden que conecte tres motores monofasicos iguales sin neutro la red es de 127/220 volts
no se si esto es correcto los motores funcionaran al mismo tiempo


Eso no es un problema, es una tomadura de pelo. Primeramente porque la red sería de 220/(127 V con el neutro) y segundo porque
no citas el voltaje de los motores (que debieran ser de 127 V) Si los motores son de la misma potencia podrían arrancar al unísono, pero
basta con que uno no arranque para que se vayan los 3 a freír espárragos. Otro tema es que al ser motores monofásicos
llevan centrífugo y/o condensador de arranque, a ver cómo se comporta este (el condensador) en ese particular caso (mientras
arranca y no)

El sistema es válido cuando en lugar de los 3 motores hay 3 resistencias de la misma potencia (o múltiplos de 3) pues es un circuito
que se usa bastante industrialmente. Pero con los motores eso es una aberración que no tiene justificación alguna. Es lo mismo que si
te preguntan que si con un diente se puede roer una panoja

Un saludo


 
MXMiguel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 35
Registrado: 25 Abr 2015, 17:42
Ubicación: Otra

Re: Tres motores monofasicos sin neutro

26 Abr 2015, 01:24

La tension de operacion de los motores es de 120-127 +-5% ,Y no no es un caso teorico es practico lo aplicare a la vida real y el motor es de 1/2 hp de fuerza


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Tres motores monofasicos sin neutro

26 Abr 2015, 03:50

Hola, los motores tienen la posibilidad de cambiar tensión a 220 V? Si se combinaran los 3 motores en triangulo desaparece el problema de la tensión inestable.
Saludos


 
MXMiguel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 35
Registrado: 25 Abr 2015, 17:42
Ubicación: Otra

Re: Tres motores monofasicos sin neutro

26 Abr 2015, 16:44

Si se puede el diagram quedaria asi
http://www.subirimagenes.net/i/150426044605204446.jpg


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Tres motores monofasicos sin neutro

26 Abr 2015, 17:14

Si se puede el diagram quedaria asi



Pon la foto de la placa de característica de los motores

Un saludo


 
MXMiguel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 35
Registrado: 25 Abr 2015, 17:42
Ubicación: Otra

Re: Tres motores monofasicos sin neutro

26 Abr 2015, 18:27



 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Tres motores monofasicos sin neutro

26 Abr 2015, 19:07

Hola, siendo motores de 115-230V, creo que lo mejor sería conectarlos entre fases.
Saludos