Hola mi duda es la siguiente; Me piden que conecte tres motores monofasicos iguales sin neutro la red es de 127/220 volts
no se si esto es correcto los motores funcionaran al mismo tiempo
Eso no es un problema, es una tomadura de pelo. Primeramente porque la red sería de 220/(127 V con el neutro) y segundo porque
no citas el voltaje de los motores (que debieran ser de 127 V) Si los motores son de la misma potencia podrían arrancar al unísono, pero
basta con que uno no arranque para que se vayan los 3 a freír espárragos. Otro tema es que al ser motores monofásicos
llevan centrífugo y/o condensador de arranque, a ver cómo se comporta este (el condensador) en ese particular caso (mientras
arranca y no)
El sistema es válido cuando en lugar de los 3 motores hay 3 resistencias de la misma potencia (o múltiplos de 3) pues es un circuito
que se usa bastante industrialmente. Pero con los motores eso es una aberración que no tiene justificación alguna. Es lo mismo que si
te preguntan que si con un diente se puede roer una panoja
Un saludo