Hola compañeros expertos, quiero añadirle a mi instalacion antigua un térmico para las tomas de la cocina y aire acondicionado, con cableado nuevo de tipo manguera que ira grapada por la pared a la caja de distribución de la cocina. También aprovecharé y cambiare los térmicos, ya que parecen un tanto viejos.
El térmico deberá de ser de 20amperios dado que los cables de la instalación de la cocina son supuestamente de 4mm2. Os pongo dos fotitos para que me digáis si queda espacio para otro térmico, y aparte si sabeis calcular los años que puede tener el cuadro eléctrico y la dimensión de los cables (al tacto no estoy seguro del calibre, son cables rígidos de un sólo hilo y estoy más acostumbrado a ver flexibles. Además también aprovechare a quitar el icp (ahora va todo con telegestión en contador) y pondré un iga de cuya capacidad no tengo ni idea de poner porque no estoy seguro del calibre de los cables que van al icp, el icp es de 25 amperios.
Si, ya se que haciendo ese cambio no cumplo ni por asomo la normativa, pero es adaptarlo un poco más a las necesidades, ya que de la cocina y de todas las tomas de fuerza, cuelga todo del termico de 20. Así dejar un poco mas desahogado el circuito y repartir mejor las cargas.
Otra cosa, no tiene ningún riesgo la instalación si a la cocina y al aire le meto un magnetotermico de 20amperios verdad, siempre y cuando sean los cables de 4mm2.
Lo digo por que es fácil superar la potencia poniendo varias cosas en la cocina y el aire acondicionado. No vaya a ser que se queme algo.
UN SALUDO