por sergioc_g
A ver tenemos un prolema en clase. Al encender los monitores nos salta el térmico, creemos por la electricidad estática que se acumula en los monitores. Hay algún tipo de elemento eléctrico que nos pueda evitar esto. Gracias

Re: Duda sobre saltos de luz

Publicado: 18 Ene 2011, 12:38
por amelero
Hola,

Lo habitual en estos casos es que dispare el ID (interruptor diferencial), ya que se crea una pequeña derivación de intensidad con los equipos informáticos, a mayor número de equipos es más fácil que suceda.
Si el resto de instalación está correcta, se puede instalar un ID superinmunizado, el cual "reconoce" esa corriente de fuga como "normal" y por lo tanto en esa situación no dispara. Claro que el precio es más elevado.
Otra opción es tirar otra línea independiente de la anterior, es decir tener dos circuitos, pero es fácil que te siga pasando.

www.amelero.com

Re: Duda sobre saltos de luz

Publicado: 25 Ene 2011, 19:22
por J.A.
Si es el magnetotérmico el que dispara, cambiarlo por otro de curva más elevada.
En el almacén os dirán.
Un saludo...

Re: Duda sobre saltos de luz

Publicado: 25 Ene 2011, 20:36
por emiliofuenlabrada
ahy unos automaticos para los picos lo que me estraña es que salte por la estatica