Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
bikefloren
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 10
Registrado: 06 Jun 2016, 17:31
Ubicación: Huelva

Medida entre fase y tierra

06 Jun 2016, 17:40

Hola a todos:

Tengo una pequeña duda y no estoy 100% seguro a lo que se puede deber:

He hecho mediciones entre la fase y la tierra de todos los enchufes de casa y como resultado obtengo:
-Fase y neutro: 225V
-Fase y tierra: 170V
-Neutro y tierra:50V

A que se debe que que entre fase y tierra no me de los 230V ? ¿Puede haber una derivación a tierra?
Investigando un poco he leído que en las instalaciones bifasicas se da estos casos,¿puede ser que al ser mi vivienda muy antigua contenga una instalacion bifasica y por eso me dan los valores mostrados anteriormente?

Saludos!


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Medida entre fase y tierra

06 Jun 2016, 17:55

Si tu instalación fuera bifásica, seguramente tendrías 125V entre fase 1 y tierra, y 125V entre fase 2 y tierra.

Podría ser que tu conductor de protección este cortado y/o desconectado antes de llegar a tu vivienda... debido a la capacitancia, la fase induce un potencial en el conductor de protección "flotante", por eso la tensión de fase respecto a tierra es muy inferior a 225 V, de hecho es unos 50 V menor... casi igual que la tensión neutro y tierra, por razón similar: la tierra tiene potencial inducido y el neutro no.

Mira a ver si puedes medir la impedancia de bucle de tu instalación.

A ver que opina el resto

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Medida entre fase y tierra

06 Jun 2016, 21:08

A ver que opina el resto


Que la única tierra que hay ahí es la de los geranios :mrgreen:

Un saludo


 
bikefloren
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 10
Registrado: 06 Jun 2016, 17:31
Ubicación: Huelva

Re: Medida entre fase y tierra

06 Jun 2016, 21:39

jejeje la tierra si está conectada Hefner

Saludos