Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..




distribucioneselectricas.com

 
Dmike
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 16 Jul 2017, 01:56
Ubicación: Sevilla

Re: Duda de reloj con contactor

16 Jul 2017, 21:22

Lo tengo montado tal y como dices pero si que llevas razón en que va algo justo con el 40
 
otromas
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 187
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Duda de reloj con contactor

17 Jul 2017, 10:00

El contactor debe ser mínimo AC3 , por que con cargas inductivas sufre mucho los contactos.
El diferencial como este va bien. ¿ Más dudas, que no digan que en el foro no se ayuda ?
[img=224x220]http://www.foroelectricidad.com/download/file.php?id=1158[/img]
 
otromas
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 187
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Duda de reloj con contactor

17 Jul 2017, 10:03

Aquí paso algo, puse un enlace, de la foto del un diferencial y se fue a una página del foro, pero no importa ,hacía referencia al diferencial de la foto.


 

 


distribucioneselectricas.com