Estrella triangulo

18 Jun 2019, 14:35

Buenos tardes.
Tengo un motor para activar una bomba hidráulica, me arranca bien es estrella, y al cambiar a triangulo y pasado unos segundos salta los contactores y se para la bomba. Qué puede pasar? Se han podido joder los bobinados, los contactores o algo?


 
muyperezoso
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 110
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: Estrella triangulo

18 Jun 2019, 18:10

pueden ser varias cosas, contactor de triangulo con polos rotos y trabaja a dos fases o el motor pide mantenimiento, rodamientos y esas cosas


 
chispa41
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 39
Registrado: 20 Oct 2018, 10:32
Ubicación: Asturias

Re: Estrella triangulo

19 Jun 2019, 17:45

Han tocado las conexiones de los contactores últimamente?, por asegurarse que en triángulo este bien conectado. Suele ser este un síntoma de mala conexión y girar en un sentido en estrella y al cambiar a triángulo, hacerlo en el contrario por ende saltan las protecciones.


 
Chiguaca
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 28 May 2019, 12:39
Ubicación: Zaragoza

Re: Estrella triangulo

20 Jun 2019, 15:27

Una forma rápida de ver que la maniobra es correcta es quitar las conexión al motor y probar en vacio la maniora

Si asi funciona, el problema es del motor


 
Avatar de Usuario
Loyux
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 37
Registrado: 27 Ago 2019, 16:32
Ubicación: Huelva

Re: Estrella triangulo

28 Ago 2019, 20:10

Revisa la protección termica que está situada aguas arriba. Puede estar mala y no aguantar la intensidad del triangulo. Si la pruebas en vacío como te dijo chiguaca no es indicador de que el motor esté malo podría ser la protección y no dar la cara por no haber consumo con el motor desconectado y llevarte al error de que el motor está malo y no fuese así. También puedes verificar con una pinza amperimetrica la intensidad de las tres fases si te da tiempo a tomar la medida antes de que se pare y si están dentro del valor tarado en la protección térmica. Verifica que la intensidad nominal del motor se ajusta al valor tarado el la P. Térmica. Saludos...