02 Dic 2019, 14:59
Las resistencias son monofasicas 230 v , por lo que sau tension de trabajo debe ser 230 v .
En una red trifasica equilibrada de 3x400 V sin neutro , cada una de las tres resistencias
quedara sometida a 400 V / Raiz de tres , o sea 230 V .
Ahora bien , si se corta una resistencia o por ejemplo el sistema queda desequilibrado
( resistencias de diferente potencia por fase ) , al no haber neutro, las tensiones a que quedarian las
resistencias no serian las mismas , por lo que alguna de ellas podria quemarse
( dependiendo del desequilibrio de potencias .En cambio , en un sistema trifasico + neutro conectando a la estrella
aun con una resistencia cortada o con resistencias de diferentes potencias estas quedaran siempre a una tension de 230 V .