Especificaciones de variador de frecuencia

29 Abr 2020, 19:59

Me puede alguien aclarar si estos con estos datos de un variador de frecuencia se puede conectar a la linea de entrada monofasica de 220v?
No me aclaro si la línea de entrada es trifásica, monofasica o ambas (me despista el AC3PH) ...y yo necesito conectarlo a un motor trifásico a 220v desde una entrada de linea monofasica a 220v

INPUT:       AC3PH 200-230V 50/60Hz 24A
OUTPUT:   AC3PH 0-230V 0 -400Hz 17.4A

Por otro lado en el frontal del variador pone .... 200v 3PHASE 4.0KW

Muchas gracias de antemano.


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 766
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla
Contactar:

Re: Especificaciones de variador de frecuencia

29 Abr 2020, 20:30

AC corriente alterna
3PH 3 fases

Pon el modelo del variador


 
strovano
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 29 Abr 2020, 19:28
Ubicación: Soria

Re: Especificaciones de variador de frecuencia

29 Abr 2020, 20:39

El modelo es  OMRON YASKAWA 3G3MV-A2040 200/230V 4kw ... gracias Randomize ... entiendo que entonces no se puede conectar la entrada a una línea monofásica de 220v verdad?


 
strovano
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 29 Abr 2020, 19:28
Ubicación: Soria

Re: Especificaciones de variador de frecuencia

29 Abr 2020, 20:45

Lo tienen anunciado en ebay y parece como si lo tuvieran conectada la entrada a la linea monofasica, tengo muchas dudas


 
Miguel 69
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 82
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Especificaciones de variador de frecuencia

30 Abr 2020, 11:53

strovano escribió:
Me puede alguien aclarar si estos con estos datos de un variador de frecuencia se puede conectar a la linea de entrada monofasica de 220v?
No me aclaro si la línea de entrada es trifásica, monofasica o ambas (me despista el AC3PH) ...y yo necesito conectarlo a un motor trifásico a 220v desde una entrada de linea monofasica a 220v

INPUT:       AC3PH 200-230V 50/60Hz 24A
OUTPUT:   AC3PH 0-230V 0 -400Hz 17.4A

Por otro lado en el frontal del variador pone .... 200v 3PHASE 4.0KW

Muchas gracias de antemano.

Hola, especifica mejor tu distribución de suministro. Depende de ello para saber si puedes utilizar ese variador con el motor y también si puedes pasar características técnicas del motor. Además has de tener en cuenta que ese variador es para motores de un máximo de 4 kw. Saludos.


 
strovano
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 29 Abr 2020, 19:28
Ubicación: Soria

Re: Especificaciones de variador de frecuencia

30 Abr 2020, 15:27

Miguel 69 escribió:
strovano escribió:
Me puede alguien aclarar si estos con estos datos de un variador de frecuencia se puede conectar a la linea de entrada monofasica de 220v?
No me aclaro si la línea de entrada es trifásica, monofasica o ambas (me despista el AC3PH) ...y yo necesito conectarlo a un motor trifásico a 220v desde una entrada de linea monofasica a 220v

INPUT:       AC3PH 200-230V 50/60Hz 24A
OUTPUT:   AC3PH 0-230V 0 -400Hz 17.4A

Por otro lado en el frontal del variador pone .... 200v 3PHASE 4.0KW

Muchas gracias de antemano.

Hola, especifica mejor tu distribución de suministro. Depende de ello para saber si puedes utilizar ese variador con el motor y también si puedes pasar características técnicas del motor. Además has de tener en cuenta que ese variador es para motores de un máximo de 4 kw. Saludos.

Es en plan domestico, nada industrial, para controlar la velocidad de giro de un motor trifasico de 4HP y 3KW, el motor sé que me sirve, pero lo que no sé es si a la entrada del variador le puedo meter la corriente normal de casa, creo que admite trifasica y monofasica, pero como no estoy seguro no me voy a arriesgar. Gracias.


 
iman
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 225
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: Especificaciones de variador de frecuencia

02 May 2020, 12:39

Un motor domestico de 4HP .... muy domestico no es
Le puedes preguntar directamente al vendedor y te sacara de dudas , por que
yo támbien lo veo en alimentación monofasica , pero de esa potencia suelen ser
entrada y salida trifasica
Luego configurarlo es otra historia ....


 
1986VAC
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 5
Registrado: 11 Ene 2020, 23:19
Ubicación: Guipuzcoa

Re: Especificaciones de variador de frecuencia

27 May 2020, 19:48

Captura.PNG

Tienes entre manos un variador con alimentación trifásica 230VAC. No puede trabajar con alimentación monofásica.
Esta es tu referencia: OMRON YASKAWA 3G3MV-A2040 200/230V 4kw
Para ser monofásica la referencia debería ser [size=100][font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]OMRON YASKAWA 3G3MV-AB...[/font][/size]