Buenas tardes,
En una instalación industrial existe una alimentación a un sub-cuadro bajo tubo enterrado de RV-K 3x50mm2+25mm2. Tenemos que aumentar la potencia de dicho cuadro y he pensado en duplicar los conductores, de tal manera que habría don conductores de 50mm2 por fase y dos de 25mm2 para el neutro. He calculado los cables con el criterio de intensidad máxima (teniendo en cuenta el agrupamiento) y caída de tensión (reactancias en paralelo) y cumple perfectamente. La canalización es un único tubo enterrado, por tanto no se pueden ordenar las ternas tal y como indica el REBET para compensar las reactancias de los cables. Mi duda es la siguiente: ¿Es correcta la instalación de dos conductores por fase bajo tubo enterrado sin poder ordenar los conductores? ¿Se pueden poner ambas ternas en el interior de un único tubo?
Muchas gracias de antemano.