Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..




distribucioneselectricas.com

 
Musulman
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 25 Ago 2016, 01:45
Ubicación: Otra

Conectar dos Micromaster en modo máster slave

25 Ago 2016, 01:50

Hola quisiera saber si alguien me puede ayudar a conectar dos Micromaster de Siemens uno como maestro y el otro como esclavo siguiendo la misma consigna de frecuencia del Micromaster maestro. Ambos variadores manejarian cada uno un motor idéntico y a ambos les hice puesta de servicio rapida con cálculo de motor. Desde ya gracias.
 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 743
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla
Contactar:

Re: Conectar dos Micromaster en modo máster slave

25 Ago 2016, 09:33

Para esto que pones existen varias soluciones:

-La mejor para mi, es la de en vez de poner dos variadores , es poner solo uno de mayor potencia que alimente a los dos motores.
-Otra es poner la salida analógica de consigna de un variador a la entrada analógica de consigna del otro variador
-y por ultimo poner dos encoders en cada motor y que el PLC controle el sincronismo.


 

 


distribucioneselectricas.com