Conectar dos Micromaster en modo máster slave

25 Ago 2016, 01:50

Hola quisiera saber si alguien me puede ayudar a conectar dos Micromaster de Siemens uno como maestro y el otro como esclavo siguiendo la misma consigna de frecuencia del Micromaster maestro. Ambos variadores manejarian cada uno un motor idéntico y a ambos les hice puesta de servicio rapida con cálculo de motor. Desde ya gracias.


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Conectar dos Micromaster en modo máster slave

25 Ago 2016, 09:33

Para esto que pones existen varias soluciones:

-La mejor para mi, es la de en vez de poner dos variadores , es poner solo uno de mayor potencia que alimente a los dos motores.
-Otra es poner la salida analógica de consigna de un variador a la entrada analógica de consigna del otro variador
-y por ultimo poner dos encoders en cada motor y que el PLC controle el sincronismo.