Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Avatar de Usuario
archerforero
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 27
Registrado: 04 Oct 2015, 22:52
Ubicación: Cuenca

proteccion trifasica

31 Ago 2016, 17:38

Estimados: tengo es siguiente problema, cuento con una protección general de 351A, esta se distribuye en consumo resistivo de 30Kw mas otra de 30kw cada una con su protección respectiva. Aparte también en resistivo se tiene tres cuerpos de 20kw cada uno, con sus protecciones respectivas. El problema es que no salta ninguna protección y si la principal de 351A. A primera vista suena a sobre consumo. Nota, se apaga todo y se enciende una carga de 20kw Con su protección de 32A y salta la protección general de 351A y no la de 32A . Ayuda. Saludos





__________________________________________
la seguridad primero,lineas de vida


se como el arquero, apunta a tus metas y no te desvies hasta conseguirla
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: proteccion trifasica

31 Ago 2016, 19:58

Estimados: tengo es siguiente problema, cuento con una protección general de 351A, esta se distribuye en consumo resistivo de 30Kw mas otra de 30kw cada una con su protección respectiva. Aparte también en resistivo se tiene tres cuerpos de 20kw cada uno, con sus protecciones respectivas. El problema es que no salta ninguna protección y si la principal de 351A. A primera vista suena a sobre consumo. Nota, se apaga todo y se enciende una carga de 20kw Con su protección de 32A y salta la protección general de 351A y no la de 32A . Ayuda. Saludos


Un poco perdido si andas :mrgreen: : Lo que debes hacer es un esquema unifilar del circuito CON EL TIPO
DE CURVAS QUE TIENEN LAS PROTECCIONES y con medidas reales de los consumos unitarios (pinza amperimetrica)
veras qué rápido se encuentra el posible fallo de diseño o de selectividad :roll:

PD: intuyo que tú no eres "de la misma Cuenca", o sea de la Cuenca de las casitas colgantes :mrgreen:

Un saludo


 
Avatar de Usuario
archerforero
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 27
Registrado: 04 Oct 2015, 22:52
Ubicación: Cuenca

Re: proteccion trifasica

10 Sep 2016, 21:01

bueno al menos es solo un poco, eso es importante, jajajajaj si no es de las colgantes, pero es otra historia, por lo pronto como siempre compañero, muchisimas gracias por tu ayuda.



saludos



______________________________________________________
trabajando para lineas de vida