Un transformador de aislamiento si el secundario no tiene un polo conectado a tierra no da descarga al tocar un cable. Pero si se conecta un polo a tierra entonces si puede dar descarga, ya que se cierra el circuito de fase a neutro a través de tierra.
Un transformador de aislamiento, si el secundario es de 230V o más, se puede conectar la toma media del secundario a tierra en vez de uno de los dos cables activos, entonces la tensión de fase a tierra pasa de ser de 230V a 115V, y las descargas son de menor corriente.
Saludos
¡¡Bueno, lo que hay que oir!!
Los trafos de aislamiento NO TIENEN PORQUE TENER TOMAS INTERMEDIAS, y en todo caso se pone a tierra
uno de los terminales del secundario, con el que se vaya a trabajar. No hay NINGUN NEUTRO QUE SE CIERRE
SOBRE EL TRAFO, al no tener conexiones con la red. Se pone a tierra por medidas de seguridad, pero eso es
un capitulo aparte
Si es un buen trafo llevará una pantalla electrostática entre el primario y el secundario (una espira de cobre
del ancho del carrete) que se pone a tierra para evitar efectos capacitativos entre primario y secundario...
Un saludo